Hallo Leute , nun ist endlich Weihnachten und ich habe ersteinmal Zeit, mich um die Planung der elektrischen Anlage für meinen Black600 zu kümmern. Es stellt sich für mich die Frage wie hoch groß darf die AKKU - Bank sein für den Black 600 .?? Da ich in meinem Schrebergarten nicht auf 230 Volt verzichten möchte werde ich mir eine Kombination aus Solarplatten mit einer Leistung von 4 Platten a 185 Watt installieren und meinen Black 600. Die Solarplatten haben eine Hohe Leerlaufspannung von ca 39 Volt pro Platte wie Sie auch hier bei Uns für Häuser installiert werden . Desweiteren gibt es von mir einen MPPT Regler passend dazu von der Firma Flexmax mit maximal 80 Amper. Ich dachte an 600AH für die Bank und an zwei Wechselrichter von 12v auf 230V mit je 2KW Leistung in reinem Sinus. Die Batterien werden mit Kupferschienen verbunden die ich mir schon besorgt habe und jede Batterie soll mit einer eigenen Hauptsicherung abgesichert werden . Ich dachte an 6 Batterien mit je 100 AH. Macht der Black 600 das mit. Lieben Gruß Rainmann
|
|
|
24.12.2010 00:45
frank
|
Re: Akku Bank
Hallo Rainman,
wenn du kannst, empfehle ich auf 24 Volt Basis Spannung zu gehen. Das spart Kupfer, reduziert die Ströme, ist sicherer und auch ein mppt Regler wäre nicht zwingend erforderlich.
Die Größe der Akkubank ist nur bedingt vom Black 600 abhängig. Die Akkubank darf die nicht zu klein sein, weil der Generator sonst, bei Böen, zu früh in Bremse geht.
Wie auch immer die Akkubank dimensioniert man in Abhängigkeit vom Tagesverbrauch und der gewünschten Überbrückungszeit bei 'schlecht Wetter'. Wobei die Akkus im Normalfall nur zu 30 % Entladen werden sollten.
Das bedeutet: Akku = Tagesverbrauch * 3.
Bei der PV sind so 2 KWh Tagesverbrauch möglich, zumindest 9 Monate lang.
Also 2000 Wh * 3 = 6000 Wh Bei 12 V wären das 500 Ah. Bei 24 V wäre das die gleiche Menge Akkus, man würde die nur anders verschalten.
Wenn du vorhast max. 2 KWh am Tag zu verbrauchen sind 600 Ah (12 V) schon ganz gut dimensioniert. Viel Reserve ist dann aber nicht drin, z.B. 2 Tage 'schlecht Wetter' und es kann eng werden.
Am günstigsten sind gebrauchte Gabelstabler Akkus, diese haben auch reichlich Ah, es ist aber schwer an gute Akkus ranzukommen.
Hier ist ein gutes Dokument zu Blei Säure Akkus:
http://www.gbd-gera.de/index.php?option=...&Itemid=119
Gruß Frank _______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Gas Generator und 1,5 KW Ladegeräte
|
|
|
26.12.2010 18:12
Sandy Administrator
|
Re: Akku Bank
Damit wir dir weiterhelfen können, müssten wir noch einiges zum Energiebedarf erfahren. Wie hoch hast du den Tagesbedarf angesetzt und in welchem Zeitraum wird die Last eingeschaltet sein? In welchem Zeitraum, jahreszeitlich gesehen, wird die Energie hauptsächlich benötigt? Ansonsten hat Frank die grundsätzlichen Punkte schon beschrieben. _______________