Wenn Regeltechnik regelrecht verrückt macht |
|
1 2
|
26.12.2009 16:28
frank
|
Re: Wenn Regeltechnik regelrecht verrückt macht
Hallo Jonathan,
"Ein hin- und herschalten, wie du es beschrieben hast, wird verhindert, indem die Ein-/Abschaltschwelle nicht identisch ist. So wird beispielsweise bei 11,9V Abgeschaltet und bei 12,3 erst wieder eingeschaltet."
Die Hystere von 11.9 bis 12.3 ist zu klein, hierdurch kommt es genau zu dem hin- und her- Schalten und zu den Irritationen. Das kannst du so nicht lösen!
Wenn du schon die Spannung als Regelgröße verwenden möchtes, dann musst du das automatische wieder Einschalten ab 12.3 z.B. über ein Zeitrelais (10 Minuten, ...) verzögern. Oder erst ab 13.0 V (Ladung, wie auch immer) wieder automatisch einschalten.
Ich versuche es mal zu erklären: Die Batterie habe 12.4 V Ruhespannung. Der Wechselrichter läuft, es wird viel Strom abgenommen -> 12.2 V Es wird viel Strom abgenommen (Staubsauger) -> 11.8 V und aus. Die Last geht weg und die Spannung steigt wieder (5 - 10 s von alleine!) Viel schneller, wenn Solar ein bisschen bringt. 12.3 V also wieder an, Der Staubsauger ist immer noch an, durch die Last sinkt die Spannung wieder 11.9 V und aus. Hmm, schöner Systemzustand
Besser ist es für diesen Fall als Regelgröße auf die Spannung ganz zu verzichten. Besser wäre es die aktuelle Kapazität als 'Trigger' zu verwenden. Vieleicht kann dein 'Batterie Monitor' ja so etwas.
ps. Ich hatte genau so eine Regelung wie du schon mal installiert, mit einer kleineren Batterie, war lustig, das Relais machte Musik und die Lampen Disco Light.
_______________
Black: 300 Photovoltaik: 350 Wp Batterien: 1000 AH 24 V Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V Notstrom: 3,5 KW Gas Generator Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte
|
|
|
26.12.2009 16:36
frank
|
Re: Wenn Regeltechnik regelrecht verrückt macht
Hallo Jonathan,
Zum Batterie Hauptschalter.
Ich habe auch so einen 'Not' Schalter. Dieser trennt aber nur die Batterie von allen Verbrauchern. Mein Vater kann die Laderegler gar nicht von der Batterie abtrennen.
Zusätzlich habe ich noch einen kleinen Trick gemacht. Parallel zum Haupschalter habe ich 2 Zement (Leistungs) Wiederstände angebracht. Hierdurch gibt es beim einschalten keine Funken mehr. In deinem Fall würden zusätzlich die Regler immer noch eine Batterie 'sehen'.
Gruß Frank
_______________
Black: 300 Photovoltaik: 350 Wp Batterien: 1000 AH 24 V Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V Notstrom: 3,5 KW Gas Generator Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte
|
|
|
|