02.12.2010 10:02
Ralph72V 

Meine Anlage Black 600 mit 72V

Hallo,
ich wollte mich mal als neuer Bsitzer einer funktionierenden WR-Anlage vorstellen.

Ich wohne in Abtsteinach (nähe Heidelberg) in ca. 550m Höhe, Hanglage mit oftmals richtig Wind. Hier zieht es wie Hechtsuppe, hatte man uns vorgewarnt, als wir hierher gezogen sind. Diesen Nachteil wollte ich positiv ausnutzen und hab mich für ein WR entschieden.

Das WR (Black 600 mit 72V) hängt an einem Windmaster und läuft seit gestern. Bisher habe ich am Windmaster keine Veränderungen vorgenommen. Will heute mal die Parameter anschauen und eventuell verändern.

Nochmals "Vielen Dank" Hermann für die tolle Untersützung !!!

Gruß Ralph

02.12.2010 14:52
Hermann 

Administrator

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Hallo,Ralph
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Wenn das WR. schon läuft,
hast Du die Sicherheitsschaltung schon hin und funktioniert sie?
Die Einstellungen im Windmaster sind auch sehr wichtig.
Wenn Du diese noch nicht verändert hast wird Dein WR.
bei viel zu niedrigen Spannungen belastet. und es wird abgewürgt.
Bitte stelle die Setpoints entsprechend ein wie ich es Dir mitgeteilt habe.
Dann läuft es auch gut.
Hier noch einmal der Link zur Software
http://www.mahnecke.de/shop/artikel/windmaster500xxx.htm
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black300/48V Black600/72V,WindyBoy,Windmaster500

12.12.2010 11:53
Ralph72V 

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Hallo Hermann,

ja ist alles funktionsfähig. Auch den Windmaster hab ich eingestellt. Der hat ja ab Werk überall 40V stehen (U0 bis U4).

In den letzten Tagen ist bei uns immer wieder "Schwach"-Wind. D.h. das WR dreht sich gemütlich (Anzeige Finderrelais: ca. 25V bis 40V) dadurch springt der Windmaster viel an.

Gruß Ralph

06.02.2011 09:49
Ralph72V 

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V


Hallo,
wollte mal eine kleine Übersicht meiner Anlage und der Erträge geben.
1.) Erträge der letzten 3 Tage ca. 130Ws.

2.) Das Foto zeigt den Standort meines WR und unserer Hanglage, die sichtbaren Häuser sind alle ca. 4-5m tiefer.



Hier geht seit 3 Tagen eigentlich fast durchgehend ein Wind 2m/s bis 5m/s (Spitzen von 8m/s sind auch dabei, aber selten). Das WR steht provisorisch auf einem Holzgestell, die Nabenhöhe beträgt ca. 2,5m.
Ich habe beim Beobachten festgestellt, daß sich das Rad oft um die Hochachse dreht, mal schwenkt es ca. 45° hin und her, mal dreht es sich um ganze 360°. Weiterhin geht die Drehzahl oft fast auf Null, obwohl ringsum sichtbar Wind ist. Das deutet wohl darauf hin, das es trotz Hanglage recht viel Verwirbelungen gibt und der Wind nicht sehr gleichmäßig bläst.
Ich weiß, daß man erst ab ner richtigen Masthöhe gute Erträge ernten kann. Aber ich habe nicht vor einen großen Mast aufzustellen. Ich wollte es im Garten mit einer Nabenhöhe von max. 3m einbetonieren, damit der ganze Aufwand (Arbeitskraft und Geld) nicht so groß wird. Nun stellt sich mir die Frage, ob es da eventuell sinnvoller wäre, eine Black 300 zu benutzen, da die ja (so denke ich) eventuell besser mit Verwirbelungen und "schlechter" Windqualität zurecht kommt.

Ralph K

06.02.2011 23:04
Sandy 

Administrator

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Wie willst du mit einer Nabenhöhe von 2,50 m überhaupt etwas ernten?
Ein Windgenerator muss frei angeströmt werden, damit er einigermaßen Energie erzeugen kann.
_______________

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_______________

07.02.2011 09:47
Jonathan 
Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Damit es da keine Mißverständnisse gibt: "Frei angeströmt" meint auch Hindernisse hinter dem Windrad. Denn du hast ja geschrieben, dass die Häuser vor dem Windrad alle mehrere Meter unterhalb liegen - was man auf dem Foto schlecht sieht.

Doch hinter dem Windrad muss der Wind eben auch gut "abströmen" können, sonst staut er sich und in dem Bereich geht dann eben nichts.


_______________

1590 Wp PV, 100A MPPT Laderegler, 500W Windmühle, 500Ah OPzS Batterie @ 12V

07.02.2011 13:55
Ralph72V 

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Hallo und Danke für die Ratschläge.

Man merkt ja leider erst dann, wie sich ein WR verhält, wenn man es aufgestellt hat. Ich dachte vorher Hanglage, viel Wind auf dem Grundstück, die Nachbarn sagten schon beim Einzug - Hier zieht es wie Hechtsuppe - deshalb kam ich auf die Idee, ein Windrad aufzustellen.

Zunächst will ich mal Erfahrungen mit der Black 600 bekommen, deshalb der "kleine Mast" mit Nabenhöhe 2,5m. Aber der Wind scheint sich auf dem Grundstück wirklich stark zu verwirbeln. Der Windmaster schaltet oft Ein/Aus, obwohl ich auf dem Grundstück durchgegend von richtig Wind angeweht werde, das WR dreht sich auch oft um die Hochachse.

Ich habe in einem anderem Forum gelesen, daß jemand zum Probieren die Flügel einer Black 300 montiert hatte. Der hatte auch Probleme mit Verwirbelungen und die kleineren Flügel sollen da konstanter drehen. Leider fand ich aber nirgends Hinweise darüber, ob es mit den kleineren Flügel nun besser wurde.

Ich würde es aber gerne mal mit den kleineren Flügeln probieren - Klar muß ich dann auch die Setpoints im Windmaster verändern. Hat jemand hierfür eine Anleitung, wie man sich an das Verändern der Setpoints wagen kann. Meine Black 600 ist eine 72V Version.

Ich habe das ganze Projekt angefangen, um mich mit dem Thema "alternative Energiegewinnung" vertraut zu machen. Da müssen keine großen Erträge eingefahren werden, es ist auch schön, das Windrad zu beobachten. Deshalb möchte ich auch keinen hohen Mast, der ja Voraussetzung für gute Erträge ist. Aber ein wenig "Erträge" soll es schon einbringen, deshalb möchte ich es gerne in meinem Rahmen optimieren soweit das möglich ist.

Danke im Voraus.

_______________
Ralph K

07.02.2011 18:14
BlueTec 

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Wie wäre es wenn Du mit einer Holzlatte und einem 5m roten Wollfaden das Grundstück mal abläufst. Hierbei werden dann die Verwirbellungen schnell sichtbar.

Gruß aus Finnland bei -20 °C

07.02.2011 18:37
Hermann 

Administrator

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Alter Finne
wo treibst Du dich denn rum.
Vielleicht sollte man Ralph mal den Datenlogger by Blue Tec
vermitteln. Ich benutze nur noch diesen.
Aber der Anzeigeunterschied ist schon enorm.
Das muß ich bei mir auch mal vergleichen.
Ich denke Ralph,Dein Messgerät ist näher am tatsächlichen Wert.
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black300/48V Black600/72V,WindyBoy,Windmaster500

08.02.2011 18:59
Ralph72V 

Re: Meine Anlage Black 600 mit 72V

Hallo liebe WR-Gemeinde,

habe beim Surven im Forum Ideen gefunden den Einstiegspunkt des
Wndmaster zu verbessern. Stichwort - Solarmodul !!!

Ich hatte von Anfang an die Idee das Windrad mit einem kleinen Solarmodul zu unterstützen. Vor allem jetzt, da ich gemerkt habe, daß bei mir wirklich oft Wind (Schwachwind), leider mit starken Verwirbelungen ist. D.h. das mein Windmaster ständig Ein/Aus schaltet.

Ein kleines Solarmodul könnte da eventuell helfen. Ich hab ja entsprechende Beiträge hier im Forum dsrüber gefunden.

Da heute kaum Wind war, habe ich die unten aufgeführten Versuche ohne Gleichrichter-Dioden probiert.

1.) Ich habe ein kleines Modul (Leerlaufspannung 20V, 13V gemessen bei etwas Sonne) benutzt, welches ich zuerst parallel geschaltet habe. - der Windmaster hat logischerweise nicht darauf reagiert.

2.) Dann hab ich das Modul in Serie geschaltet und mußte feststellen, daß selbst wenn das Windrad drehte (Gleichstrom bei kaum Wind bis 55V !!!) der Windmaster nicht angegangen ist, er hatte immer nut ca. 13V am Eingang, die Leistung (55 Volt) des Windrades kam nicht an.

Meine Frage hierzui:
1.) Wie kann ich ein kleines Solar-Modul effektiv anschließen um die häufigen Ein/Ausschalt-Vorgänge des Windmasters zu beenden.
2.) Passende Voltzahl des Moduls (passend für Black 600 mit 72V)
3.) Modul Parallel oder in Reihe/Seire chalten
4.) Wenn vorhanden bitte Schaltung angeben mit Bestückung der Bauteile.

Danke - Danke - Danke für Eure Antworten, dieses Forum ist echt toll, mit dieser Unterstützung fühlt man sich als Einsteiger, nicht alleine gelasssen !!!!!!!!
_______________
Ralph K

 1 2
Mißverständnisse   Verwirbelungen   funktionierenden   Energiegewinnung   Dünnschichtmodul   Ausschalt-Vorgänge   lebensgefährlich   Anzeigeunterschied   Parallelschaltung   veröffentlichen   Grüße   Gleichrichter-Dioden   Hermann   windmaster500xxx   Diodenentkopplung   funktionsfähig   Windmaster   Verwirbellungen   Sicherheitsschaltung   Leerlaufspannung

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX