JoergW
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Moin,
Die Heizkreispumpe steht auf 1,2 oder 3?
Das Teil ist eine sogenante 8m Pumpe, das heist das Teil drückt bis zu 0,8bar. wen der Überströmer zuviel WW zurückliefert, stoppt der Brenner zu früh.
Wenn Du es schaffst da ein " Gleichgewicht zu produzieren, damit aus dem Heizkörper / den Heizkörpern genug Wasser zurück kommt, dann sollte es evtl. einfacher sein etwas schonender mit dem Brenner umzugehen.
Wenige Heizkörper hohe Temperaturdifferenz bringt wärme in den Raum. Viele Heizkörper geringere Temperaturdifferenz birngt genauso viel wärme in den Raum
Aber wenn Du Glück hast weniger Brennerstarts ... Kesselbelüftungen und mit geringerer Vorlauftemperatur, d.h. weniger Abstrahlverluste.
Aber das zu erklären und detailliert zu beschreiben bedeutet viel Schreiberei.
Grüßle
Was mich wundert ist das die Folie hält und das die Paketschnur noch nicht zerfledert ist.
|
|
|
12.10.2017 21:20
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
die Pumpe läuft auf 1 (schwach). Habe ich richtig verstanden: du willst einen möglichst schnellen Kreislauf mit vielen, dafür weniger heissen aktiven Radiatoren. Damit das Wasser möglichst warm in den Kessel zurückkommt? Du verwirrst mich. Kannst du mir eine PN mit deiner Tel Nr schicken, da lässt es sich vielleicht im Nu erklären. Thomas und ja, ich bin auch angenehm überrascht, dass die Folie nicht allzusehr gelitten hat. Die seitlichen Bretter habe ich wohlweislich abgerundet. Die Spannung hatte schon schnell nachgelassen. Das Ding flattert bedenklich wenns stark windet.
|
|
|
12.10.2017 21:23
swoops
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Der Kreislauf sollte möglichst fließend sein, die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf so gering als möglich, das steigert die Effizienz, wenigstens ist das bei meiner Wärmepumpe der Fall. Je geringer die Spreizung, desto weniger Energie wird benötigt, um die benötigte Temperatur wie zu erlangen.
Lg Swoops
|
|
|
13.10.2017 14:37
JoergW
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Moin Swoops,
grundsätzlich richtig... auch mein Favorit, aber hier ist ein Überströmventil eingesetzt das die Pumpe schützen soll. Ich möchte möglichst viel Volumen mit großerTauscherfläche bei möglichst geringem vorlauf hinbekommen. Daraus resultierend geringe VL Temperatur und optimaler Ausnutzung der Schalthysteres des Orangenen Bolliden.
Aber bevor ich Thomas bitte die Steuerung zu öffnen oder auch nur die Uhr zu ziehen, soll erst einmal das Umfeld ausgelotet werden.
Auch die "Fernleitung" aus dem "Heizhaus" bringt erst etwas wenn die Kessel Brennerleistung dort deutlich geringer währe als die dieses Trümmers.
Hoffen wir nur das die Übergangsregelung nicht greift und das Teil 2 Jahre nach Erweb / Schenkung getauscht werden muss. NiederTemperaturheizungen sin d da scheinbar länger befreit.
Die VL RL Temperatur bekommen wir für das erste nur durch eine höhere Spreizung heraus, so das sich u.U. auch die Beschaffung eines 25€ IR Thermometers lohnen könnte.
So mal sehen wie ich eine PM Schreibe
Grüßle
|
|
|
13.10.2017 18:18
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Joerg, habe deine Nr notiert, bin aber heute nicht mehr in der Lage, mich auf dieses Thema zu konzentrieren. Versuche es am WE. Und keine Angst, ich überstürze da nichts. Noch funktioniert ja alles "bestens". Heute sogar mit einem Sprutz solarer Wärme. Thomas
|
|
|
13.10.2017 20:23
JoergW
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Moin
Bei Sonne
versuche ich da Zweirad zu bewegen, zumindest die Sonnenenergie der letzten 60 Mio. Jahre durch einen 28 Jahre alten Vergaser zu befördern.
Grüßle
|
|
|
15.10.2017 09:45
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
So. Der heutige Tag lässt uns Solukisten jubilieren. Ich sehe buchstäblich keine Wolke am Himmel. Seit 9 Uhr 20 laufen die beiden "Systeme". Der Erbauer freut sich.
@Wolfgang: können wir die Vaccumröhrentemperaturen vergleichen? Bei mir sind es jetzt (10 Uhr 45) im Dachfirst 40,3 in den Vacuumröhren 42,1
|
|
|
15.10.2017 10:34
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
11 Uhr 30
Dach 47,3 Vacuum 46,6
|
|
|
15.10.2017 11:04
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
der Himmel über Werdau
|
|
|
15.10.2017 11:30
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
12 Uhr 30:
Dach...................51,8
VacuumR..............47,1
seit etwa 1,5 Std ist der Dachkollektor im geschlossenen Modus. Das Wohnzimmerfenster ist offen, die Frischluftöffnungen zu.
|
|
|
|