Probleme mit Black 300 in 48 Volt |
|
1 2
|
05.09.2013 19:32
Sandy Administrator
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Verwendest du einen USB/Seriell Adapter? Mit so einem Teil hatten wir neulich auch Probleme, der Adapter wurde zwar erkannt, aber der Zugriff auf den Windmaster wurde verweigert. Besser geht es mit einem alten Notebook und einem seriellen Eingang. _______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
06.09.2013 08:20
risko
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Hallo Rainer,
war gestern noch mal am Windrad. es hat einigermaßen geklappt aber nur dann wenn das Windrad schneller drehte kamen die Werte. Habe Eure Werte mal eingegeben und muß nun ausprobieren. Riesig weichten die eingetragenen Werte nicht von Euren ab. Schade, hatte gehofft einen eindeutigeren Mißstand zu finden. In der Tabelle stehen Spannungswerte und dahinter Stromwerte. Ist das so zu verstehen, daß der Mastervolt bei erreichten Spannungen dann genau mit dem dahinter eingegebenen Amperewert belastet? Also wenn z. B. 50 Volt da steht und dahinter 0 dann wird das Windrad überhaupt nicht belastet weil kein Strom entnommen wird? Wenn dann beim nächsten Wert z. B. bei 75 Volt 2 Ampere belastet wird dann wird dies ziemlich abrupt geschehen und das Windrad womöglich aus der Richtung werfen.
Wir machen jetzt erst einmal Urlaub dann will ich mich genauer damit beschäftigen. Ich hoffe jedoch die jetzt eingestellten Änderungen bringen mir schon eine Verbesserung.
Vielen Dank nochmals
Servus, risko
|
|
|
08.09.2013 17:46
Häsel
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Hi, Der Windmaster bildet mit den Werten 50/0 und wie bei dir geschildert 75/2 ein Verlaufsdreieck und interpretiert zu den Werten der Spannung die entsprechenden A-Werte.
So liegt in diesem Fall bei einer Spannung von 62,5 V ein Amperewert von 1A an. Dies ergibt dann eine elektrische Arbeit von 62,5 W
Ich hoffe man kann es verstehen.... GRUß aus Rheinhessen
Stefan
_____________________________________________________
Wind: 1x Black300 / WR Windmaster 500 + 2x 190W PV Module -> WEST Solar: 2x 195W + WR aptronic 350 -> SÜD
|
|
|
09.09.2013 21:33
Sandy Administrator
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Entscheidend ist U0, denn ab diesem Punkt beginnt die Belastung! Schauen wir mal auf meine Einstellungen, mit denen mein Black 300 so erfolgreich Erträge eingefahren hat:
U0 32 V 0-0 U1 50 V 0-0 U2 60 V 0-0 U3 65 V 3-0 U4 70 V 7-9
Bei ca. 23-24 V schaltet sich der WM 500 überhaupt ein und synchronisiert sich mit dem Netz. In diesem Beispiel beginnt die, wenn auch geringe Belastung, bei 32 V. Entlang der gesetzten Spannungspunkte von 50 und 60 V steigt bereits der Stromfluss an, bis er bei 65 V die 3 A Marke erreicht. Es hatte den Anschein, als würde der Windmaster mit dieser Einstellung in einen Modus gelangen, der dem Verhalten eines Mpp Reglers nahe kommt. Mit Hilfe von Solarmodulen, die im Gegensatz zu einem Kleinwindgenerator vom Typ eines Black 300 relativ stabil Energie bringen und entsprechenden Messgeräten habe ich Versuche gemacht, die meine o.g. Aussage bestätigen.
_______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
05.05.2015 12:41
Schvartzerbaer
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Moin @Sandy;
Ich habe heute deine Setting übernommen, klasse deine Werte. Ich habe jetzt schon nach 5 Std. eine Einspeisung v. 300 W und eine Spitze v. 72 W erreicht. Das alles bei schwachen Wind, kein Vergleich zur Werkseinstellung.
Jetzt mal nee Frage, wenn ich es richtig verstehe bekommt der WR erst ab U3 65V 3,0A erst Gleichstrom zum umwandeln in Wechselstrom?
Grüße Christian
|
|
|
05.05.2015 19:16
Sandy Administrator
|
Re: Probleme mit Black 300 in 48 Volt
Wenn du mal im WM 500 Programm die zweite Taste oben links drückst, kannst du alles schön beobachten. Du wirst beim Beobachten erkennen, dass sich der WM 500 selbst die Stromstärke einstellt, also schon an den Spannungspunkten U1 bzw. U2: ein Stom fließt. _______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
|
1 2
|