15.09.2009 17:48
Harzer 

Anschluß Spannungsüberwachung


Hallo,
ich habe nachdem mein Windrad auf dem Dach montiert ist eigentlich ständig Gäste vorm Haus und jetzt kam eine Frage bei der ich auch passen mußte.
Es ging um den Anschluß der Spannungsüberwachung wenn nur eine Phase, also 1x 220V vorhanden ist. Das ist bei vielen im Garten noch so.
Funktioniert die Spannungsüberwachung auch mit nur einer Phase?
Werden die Eingänge da nur gebrückt oder gibt es da extra was?


_______________

Gruß Lutz
Generator Black 300/ 48V und Windmaster 500

15.09.2009 18:03
Powerjump 

Re: Anschluß Spannungsüberwachung


Bei mir wurde vorgestern die Anlage in Betrieb genommen,
und ich meine der EVU - Mann hat zum Elektriker gesagt,
es gäbe auch Überwachungsrelais welche nicht alle 3 Phasen brauchen.

Muß nicht richtig sein was ich schreibe.
Grüße
Powerjump

_______________

BLack600/48V, Mastervolt-Einspeisung

15.09.2009 19:05
Erzwind 

Re: Anschluß Spannungsüberwachung

Hallo Black-Freunde,

das Spannungsüberwachungsrelais funktioniert auch im
1-Phasen Netz. Hier mal das Anschlussbild :


Wie Lutz schon vermutet hat, werden die Eingänge gebrückt.

Grüße von Erzwind



_______________

Meine Anlage:
Black 300-48V, Br03 und Windmaster 500
mit Bau- und Einspeisegenehmigung

15.09.2009 19:22
Harzer 

Re: Anschluß Spannungsüberwachung



O.K.
dann kann ich ja die Vermutung in eine Info umwandeln
Danke für die Aufklärung.
_______________

Gruß Lutz
Generator Black 300/ 48V und Windmaster 500

15.09.2009 19:30
Sandy 

Administrator

Re: Anschluß Spannungsüberwachung

Moin Erzwind,
in der Bedienungsanleitung konnte ich keinen Hinweis auf die Funktion in 1 Phasennetzen finden. Unter 1. Funktionen steht folgendes:
Zitat
Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen nach VDE 0126-1-1 mit fixer
Auslöseverzögerung, fixer Schaltschwelle, einstellbarem 10 Minuten -
Mittelwert und über den Drehschalter wählbaren Fehlerspeicher.
Zitat Ende
Finde ich etwas merkwürdig, dass es keinen Vermerk für den 1 Phasenbetrieb gibt. Eigentlich war ich immer der Meinung, die Österreicher sind genauso gründlich wie wir.

Grüße von
Sandy

_______________

Meine Anlage

15.09.2009 19:53
Sandy 

Administrator

Re: Anschluß Spannungsüberwachung

... mir ist a noch etwas eingefallen:
Stellen wir uns mal vor, das Wochenendhaus wird elektrisch von einem benachbarten Haus versorgt. Im Haus gibt es einen Drehstromanschluss, die Zuleitung zum Wochenendhaus ist aber 1 phasig aufgebaut. In diesem Fall müsste doch trotzdem eine Drehstromüberwachung gemacht werden und zwar im versorgenden Haus oder sehe ich dies falsch?
Grüße von
Sandy

_______________

Meine Anlage

15.09.2009 19:54
Erzwind 

Re: Anschluß Spannungsüberwachung



Moin Sandy,

stimmt, die Österreicher sind auch so „ gründlich“ wie wir.
Im 1-Phasen Netz überwacht der Windmaster sich selbst ( Spannung / Frequenz )
und schaltet innerhalb der Parameter unterhalb 200ms ab, weshalb er in
vielen Ländern Europas ohne zusätzlichen Schutz zugelassen ist.
In Deutschland und Österreich wird jedoch noch ein zusätzlicher Schutz
nach DIN/VDE 0126 1-1 vorgeschrieben, was mit dem Spannungsüberwachungsrelais
erfüllt wird. Das o.g Schaltbild ist aus der Bedienungsanleitung.

Grüße von Erzwind

_______________

Meine Anlage:
Black 300-48V, Br03 und Windmaster 500
mit Bau- und Einspeisegenehmigung

15.09.2009 21:17
Hermann 

Administrator

Re: Anschluß Spannungsüberwachung

Moin,moin zusammen
irgendwie muß ich mich Rainer anschließen, es ist unlogisch, dass ein
Spannungsüberwachungsrelais für 3 Ph auch auf 1 Ph.betrieben werden kann/darf.
hallo, Powerjump
Herzlichen Glückwunsch zur Abnahme Deiner Anlage und immer viel Wind
auf Deinen Blacky

_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black 300/12V,Drehstromtrafo,WindyBoy
parallele Laderegler 12 Volt Akkubank 600 ah

22.05.2010 08:59
pustefix 
Re: Anschluß Spannungsüberwachung


Moin,
weil ich kein Elektriker oder Elektroniker bin empfinde ich z.B. die Einstellung auf dem Relais furchtbar undurchsichtig.
Kann mir jemand sagen auf wieviel % das Relais gestellt werden sollte?? Ebenso ob die WIN Latch an oder aus sein sollte??
Mercie

_______________

Btreibe einen Black 600 zur Netzeinspeisung

22.05.2010 15:24
Hermann 

Administrator

Re: Anschluß Spannungsüberwachung

Also meins steht auf
oben auf 1%
Latch off ohne mich jetzt damit genau auseinander zu setzen.
Hast Du einen genauen Schaltplan der ganzen Schaltung? Sonnst
schicke ich Dir mal einen. Soll ja auch funzen.
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black300/48V Black600/72V,WindyBoy,Windmaster500

 1 2
Netzeinspeisung   Bedienungsanleitung   Windmaster-Stromnetz   Einleiterbetrieb   Auslöseverzögerung   Netzwechselrichter   Mastervolt-Einspeisung   Wechslerkontakte   Drehstromanschluss   Einspeisegenehmigung   Spannungsverlust   Anschluß   Spannungsüberwachungsrelais   Drehstromüberwachung   Fehlerspeicher   Konformitätserklärung   Freischaltstelle   Windmaster   Spannungsüberwachung   Überwachungsrelais

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX