Anschluß Spannungsüberwachung |
|
1 2
|
15.09.2009 17:48
Harzer
|
Anschluß Spannungsüberwachung
Hallo, ich habe nachdem mein Windrad auf dem Dach montiert ist eigentlich ständig Gäste vorm Haus und jetzt kam eine Frage bei der ich auch passen mußte. Es ging um den Anschluß der Spannungsüberwachung wenn nur eine Phase, also 1x 220V vorhanden ist. Das ist bei vielen im Garten noch so. Funktioniert die Spannungsüberwachung auch mit nur einer Phase? Werden die Eingänge da nur gebrückt oder gibt es da extra was?
_______________
Gruß Lutz Generator Black 300/ 48V und Windmaster 500
|
|
|
15.09.2009 18:03
Powerjump
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Bei mir wurde vorgestern die Anlage in Betrieb genommen, und ich meine der EVU - Mann hat zum Elektriker gesagt, es gäbe auch Überwachungsrelais welche nicht alle 3 Phasen brauchen.
Muß nicht richtig sein was ich schreibe. Grüße Powerjump
_______________
BLack600/48V, Mastervolt-Einspeisung
|
|
|
15.09.2009 19:05
Erzwind
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Hallo Black-Freunde,
das Spannungsüberwachungsrelais funktioniert auch im 1-Phasen Netz. Hier mal das Anschlussbild :
Wie Lutz schon vermutet hat, werden die Eingänge gebrückt.
Grüße von Erzwind
_______________
Meine Anlage: Black 300-48V, Br03 und Windmaster 500 mit Bau- und Einspeisegenehmigung
|
|
|
15.09.2009 19:22
Harzer
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
O.K. dann kann ich ja die Vermutung in eine Info umwandeln Danke für die Aufklärung. _______________
Gruß Lutz Generator Black 300/ 48V und Windmaster 500
|
|
|
15.09.2009 19:30
Sandy Administrator
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Moin Erzwind, in der Bedienungsanleitung konnte ich keinen Hinweis auf die Funktion in 1 Phasennetzen finden. Unter 1. Funktionen steht folgendes: Zitat Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen nach VDE 0126-1-1 mit fixer Auslöseverzögerung, fixer Schaltschwelle, einstellbarem 10 Minuten - Mittelwert und über den Drehschalter wählbaren Fehlerspeicher. Zitat Ende Finde ich etwas merkwürdig, dass es keinen Vermerk für den 1 Phasenbetrieb gibt. Eigentlich war ich immer der Meinung, die Österreicher sind genauso gründlich wie wir.
Grüße von Sandy
_______________
Meine Anlage
|
|
|
15.09.2009 19:53
Sandy Administrator
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
... mir ist a noch etwas eingefallen: Stellen wir uns mal vor, das Wochenendhaus wird elektrisch von einem benachbarten Haus versorgt. Im Haus gibt es einen Drehstromanschluss, die Zuleitung zum Wochenendhaus ist aber 1 phasig aufgebaut. In diesem Fall müsste doch trotzdem eine Drehstromüberwachung gemacht werden und zwar im versorgenden Haus oder sehe ich dies falsch? Grüße von Sandy
_______________
Meine Anlage
|
|
|
15.09.2009 19:54
Erzwind
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Moin Sandy,
stimmt, die Österreicher sind auch so „ gründlich“ wie wir. Im 1-Phasen Netz überwacht der Windmaster sich selbst ( Spannung / Frequenz ) und schaltet innerhalb der Parameter unterhalb 200ms ab, weshalb er in vielen Ländern Europas ohne zusätzlichen Schutz zugelassen ist. In Deutschland und Österreich wird jedoch noch ein zusätzlicher Schutz nach DIN/VDE 0126 1-1 vorgeschrieben, was mit dem Spannungsüberwachungsrelais erfüllt wird. Das o.g Schaltbild ist aus der Bedienungsanleitung.
Grüße von Erzwind
_______________
Meine Anlage: Black 300-48V, Br03 und Windmaster 500 mit Bau- und Einspeisegenehmigung
|
|
|
15.09.2009 21:17
Hermann Administrator
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Moin,moin zusammen irgendwie muß ich mich Rainer anschließen, es ist unlogisch, dass ein Spannungsüberwachungsrelais für 3 Ph auch auf 1 Ph.betrieben werden kann/darf. hallo, Powerjump Herzlichen Glückwunsch zur Abnahme Deiner Anlage und immer viel Wind auf Deinen Blacky
_______________
Beste Grüße Hermann eMail : hermann@mahnecke.de Black 300/12V,Drehstromtrafo,WindyBoy parallele Laderegler 12 Volt Akkubank 600 ah
|
|
|
22.05.2010 08:59
pustefix
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Moin, weil ich kein Elektriker oder Elektroniker bin empfinde ich z.B. die Einstellung auf dem Relais furchtbar undurchsichtig. Kann mir jemand sagen auf wieviel % das Relais gestellt werden sollte?? Ebenso ob die WIN Latch an oder aus sein sollte?? Mercie
_______________
Btreibe einen Black 600 zur Netzeinspeisung
|
|
|
22.05.2010 15:24
Hermann Administrator
|
Re: Anschluß Spannungsüberwachung
Also meins steht auf oben auf 1% Latch off ohne mich jetzt damit genau auseinander zu setzen. Hast Du einen genauen Schaltplan der ganzen Schaltung? Sonnst schicke ich Dir mal einen. Soll ja auch funzen. _______________
Beste Grüße Hermann eMail : hermann@mahnecke.de Black300/48V Black600/72V,WindyBoy,Windmaster500
|
|
|
|
1 2
|