Black 600-12 volt |
|
1 2
|
24.02.2012 09:54
Down-Under
|
Black 600-12 volt
Hallo hab vor ueber einem Jahr schon mal angefragt ob jemand einen Black600 in 12 Volt besitzt und mir mal seine Erfahrung bzw Daten, Ladestrom gegenueber der Drehzahl/ Frequenz mitteilen koennte. Die Leistung meines Black 600 ist weit unter der inserierten Leistungskurve.
cheers Harald
|
|
|
24.02.2012 12:07
Hermann Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Harald Das klingt so vorwurfsvoll. Ich zum Beispiel habe davon abgesehen einen 600er mit 12 Volt zu testen weil der Strom bei 12 Volt einfach viel zu groß wird. Bei 600 Watt fließen dann 50 Ampere und die Leitungen die solch große Ströme transportieren können sind mir zu teuer. Das wird auch der Grund sein weshalb nur sehr wenige 600er in 12 Volt gekauft werden. Ich z.B. habe auch noch keinen einzigen davon verkauft. Ich nehme an, dass das nicht nur von meiner Beratung kommt sondern viele sehen das selbst schon so. Dazu kommt noch, dass ein solcher einen enorm großen Speicher (Bleiakku) benötigt um die Energie loszuwerden und wohin nur mit dem vielen 12 Volt Strom. Dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass das Beste ist, den Strom einzuspeisen. Das Stromnetz ist immer aufnahmebereit. Wenn Du aber meinst, dass Dein Black weit von den angegebenen Daten abweicht, kann das an den viel zu dünnen Leitungen liegen oder schlicht und einfach an den niedrigen Windgeschwindigkeiten. In wieweit kommst Du denn zu der Aussage, dass Dein Windrad abweicht?
_______________
Beste Grüße Hermann eMail : hermann@mahnecke.de Black300/48V Windmaster500
|
|
|
24.02.2012 13:17
Down-Under
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Herman
" von 50 ampere traeume ich"
Ok. erstmal vielen dank fuer ne Antwort.
Ich sehe vorerst mal ab weitere negative info in den Raum zu stellen. Ich nehme einfach mal an das ich eine ' Montagsmaschine" erhalten habe.
Zur info: Ich lebe auf einem Schiff, welches 12 Volt Bordspannung hat: 6x 110amp/h batterien. Kabellaenge vom Generator 6m zum Regler, 3x 2.5qmm. Wenn beide Kuehlschraenke laufen ist der Strombedarf 30amp. Die Meerwasserentsalzungsanlage benoetigt 45amp. Lichtmaschinen je Motor 160amp., die ich nicht gern laufen lasse. es kommt oft vor das ich wochenlang nur ueber meine 400watt solaranlage alles betreiben kann; 80L kuehlschrank. 120l Tiefkuehler -20grad, Licht, TV. Computer usw, solange Sonne scheint. Meine 400watt Solaranlage max output 190amp/h tag bzw max: 29amp., das sind Spitzenleistungen.
Fuer mich ist nicht die monatliche einspeiung ins Netz interessant. Ich moechte nur wissen: drehzahl / ladestrom.
Immerhin hast du mir eine info mitgeteilt das du noch keinen einzigen Black600 12V verkauft hast, interessant.
Gib mir deine email dann sende ich dir Daten: drehzahl/amps/wind, bzw Tel. dann ruf ich an. cheers Harald
Ps; ich hab vor ca. 2 jahren einen Satz Black 300 repeller ueber ebay erworben. Stammen die von Dir?
|
|
|
24.02.2012 13:58
Hermann Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Harald nein ich habe keine 300er Repeller verkauft. Meine Emailadresse steht unter jeder meiner Beiträge. Wenn Du auf einem Schiff wohnst ist klar, dass dann Einspeisung uninteressant ist. Doch woran liegt es? Deine Zuleitung 6 m 2,5 qmm hat einen Widerstand den ich jetzt aus dem Stehgreif nicht berechnen kann. Sicher ist aber, dass Dein 600er einen Innenwiderstand von ca. 0,25 Ohm hat. Ohne das jetzt zu berechnen, schätze ich, dass Deine Zuleitung schon die halbe Leistung selbst aufzehrt. Sicher wird hier gerne „Graf Zahl“ mal etwas rechnen. Ich denke aber, dass Deine Zuleitung viel zu dünn ist. Mit welchen Querschnitten sind denn Deine anderen starken Verbraucher angeschlossen. Da muß ja viel Kupfer drinnen stecken bei den Strömen.
_______________
Beste Grüße Hermann eMail : hermann@mahnecke.de Black300/48V Windmaster500
|
|
|
24.02.2012 15:27
frank
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Harald,
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Den richtigen Adernquerschnitt, entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen 12 Volt: Entfernung vom Windgenerator zu dem Laderegler in m: 10.6 Kabelquerschnitt in mm²: 10 ...
Es sind mindestens 10 mm² zu verwenden. Die 2.5 mm² sind deutlich zu wenig und machen nicht nur beim Strom produzieren Probleme sondern auch beim elektrischen Bremsen.
Ob es das alleine ist, weiß ich nicht, aber ein guter Hinweis. Weiterhin ist auch noch die Kabellänge und Querschnitt vom Laderegler zum Akku interessant, auch hier würde ich die angegebenen 10 mm² verwenden.
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
24.02.2012 22:15
Sandy Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Bei theoretischen 50 A wäre der Spannungabfall ca. 3,7 V, bei 12 V Systemspannung also indiskutabel. Deshalb würde ich den Vorschlag von Frank annehmen und mal dicke Strippen ziehen, wobei die Verwendung von einzelnen Adern möglich ist: 3 Stränge a' 4 Adern zu 2,5 mm². _______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
25.02.2012 03:44
Down-Under
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo
Vielen Dank fuer all die info.
Korrektur von meinen Kabel, hat 4 qmm pro Phase. Kabellaenge vom Regler zur Batteriebank: 1m, Kabelquerschnitt: 15qmm
Ich hatte mich damals an die Info orientiert,: http://www.prevent-germany.com/media/doc...nlage-aus_7.pdf die bezieht sich anscheinend an den Black300. mein Fehler.
Nach meiner Rechnung: Kabelwiderstand R pro Phase: R = ρ x kabellaenge / Querschnitt ρ = rho, spezifischer Widerstand von Kupfer = 0,01724 Ohm·mm²/m
R= 0,01724 x 6m / 4qmm = 0,02586 Ohm.
Spannungsabfall U: U = R x J bzw: U=RxJ/1.4 fuer Drehstrom Stromstaerke J, pro Phase : max 15amp ( eine sehr theoretischer Wert, 3x15amp x14V=640Watt )
Also Spannungsabfall ( pro Phase bei maximaler Leistung!) : U = 0,02586 x 15 / 1,4 = 0,27 Volt
So ist dieser Spannungsabfall so gravierent, speziel im niedrigen Windbereich, wo der Spannungsabfall dementsprechend kleiner!
Ich bin aber garnicht an Spitzenleistungen interessiert. Ich hab mir den Black600 anstatt des Black300 zugelegt wegen der Leistung im unteren Windbereich. An den meisten Anckerplaetzen ist die Windgeschwindigkeit um die 5 bis 8m/s. Also nochmal: Hat jemand einen Black600 in 12 Volt und kann Erfahrungen mitteilen? Ladestrom versus Drehzahl. Anstatt Drehzahl zu messen kann auch einfach die Frequenz von einer Phase vorm Regler gemessen werden: 120Hz = 600rpm. Hier mal ein paar Daten ohne Windgeschwindigkeit:
charging starts at 24hz, = 288rpm, 12.6 Volt, charging 2amps at 28hz = 336rpm, 13 volt , charging 5amps at 31hz = 372rpm, 13.2 Volt, charging 10 amps at 36hz = 432rpm, 13.3 Volt, charging 12 amps at 38 hz = 456 rpm, 13.3 Volt, charging 15amps at 42hz = 504rpm, 13.4 volt, charging 22amps at 50hz = 600rpm, 13.1 Volt
Suche: Repeller bzw Fluegel vom Black300, die alten weisen aus Fiberglas.
cheers Harald
Ps: Mut ist,in Badehosen ins Theater zu gehen. Übermut ist,diese an der Garderobe abzugeben. Schlagfertig ist, wenn die Garderobiere fragt:"Den Knirps auch?"
|
|
|
25.02.2012 03:54
Down-Under
|
Re: Black 600-12 volt
Fehler bei der Drehzahl zur Frequenz:
muss lauten: 120rpm = 10hz , oder 50hz = 600rpm
sorry, Harald
|
|
|
25.02.2012 18:59
Sandy Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Der Glaube, es wäre bei relativ wenig Wind nicht notwendig, dicke Querschnitte zu legen, führt immer wieder zu Fehlern im System. Um Fehler zu finden, muss zunächst alles richtig aufgebaut sein, ansonsten suchst du dir einen Wolf.
_______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
25.02.2012 22:14
frank
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Harald,
deiner Rechnung zum Spannungsabfall traue ich nicht.
a) auch bei Drehstrom fließt der Strom immer über 2 Phasen eine Phase hin, die andere Phase zurück.
b) der Verkettungsfaktor ist 1.7, nicht 1.4 und auch der scheint mir nicht korrekt angewendet.
Schaue mal, ob du eine beispielhafte Rechnung für den Spannungsabfall am Kabel für Drehstrom im Internet findest.
Zudem verschiebt dir der zusätzliche Spannungsabfall, bzw. der Widerstand die Belastungskennlinie des Rotors. d.H. der Rotor wird unterfordert.
Wie auch immer, ich würde erst mal das Kabel verlegen, wie es der Hersteller angibt ...
Gruß Frank _______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
|
1 2
|