| Passwort vergessen?

Allzeit guten Wind wünscht Euch Hermann

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
1 Benutzer online

 

Material für Gross Luftkollektor
 1 .. 24 .. 45 46 47 48 49 .. 52
04.12.2018 11:30
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor





04.12.2018 12:27
Leyonardo 
Re: Material für Gross Luftkollektor

Thomas, das sieht gut aus was ich da als Bleistiftskizze seh.

Wird bestimmt großzügig und luftig. Besonders der Glasanbau (nach Süden)? Ich hab mir vor ein paar Jahren auch so was ähnliches geleistet. Du wirst begeistert sein! Bedenke allerdings die Beschattung.

Aber wie du sagst - so spezielle Ideen zu realisieren ist schwierig. Du musst die richtigen Partner dafür finden. Ich hatte Preisunterschiede bis zum Dreifachen bei den Angeboten, weil da wohl Angstzuschläge aber auch Abzocke im Spiel waren. Mit einem regionalen Handwerker bin ich dann ganz prima gefahren. Vielleicht klappt das in Litauen ja auch.

Ist die Wand in der Mitte aus Holz oder aus Stein? Eine schöne massive Steinwand mit Luftkanälen könntest du zusätzlich zur Betonkernaktivierung nutzen (wie Andy auch sagt). Die strahlt nach allen Seiten ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima im ganzen Haus.

Damit deine Gastherme sich auch mal entspannt zurücklehnen kann, denke doch mal über folgende Idee nach: Bevor die im SoLuKo erwärmte Luft in die Wohnräume strömt, könntest du sie über einen Luft/Wasser-Wärmetauscher führen. Sehr oft ist die Luft eigentlich zu heiß um sie direkt einzublasen. In diesem Fall schaltest du eine Pumpe (Heizungswasser) ein, die die Wärme in den Keller in einen größeren Wasserspeicher leitet. Damit kannst du unter Umständen Wärme für ein paar Tage speichern. Die Zuluft in den Raum ist dann immer noch warm genug. Und die Technik besteht nur aus der Pumpe und einer Regelung.

Kann man dir schon viel Glück dazu wünschen oder ist das eher noch Traum als konkrete Planung?

Gruß
Herbert

07.12.2018 16:13
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor

Herbert, danke fürs mitdenken.
Deine Speichergedanken sind mir schon zu hightech... Treppen und Kaminhülle (mit den drei Rohren für Kamin, Pellet und Heissluft vom First in den Betonboden) sind backsteingemauert, der nach unten isolierte Betonboden wird auf liegende Betonsteine gegossen. Das genügt als Speicher (sage ich). Langzeitspeichern ist problematisch (sage ich). Das Haus ist träge genug, 2, 3 kühlere Tage zu überbrücken, mehr muss nicht sein.
Projekt ist ein konkreter Traum, kein geplanter Albtraum. Es wäre super, wenn es klappt. Irgendwo ist es mir auch egal, wenn nicht. (Mein bisheriges Leben besteht auch 98 % nicht umgesetzter Ideen). Ich habe einen bestimmten Standort im Auge. Aber wie du sagst, die richtigen Leute zu finden, ist das wichtigste. Ich mache es mir aber auch nicht einfach! Ich kann kein Wort litauisch. Mein Objekt ist denkmalsgeschützt, aber eine entkernte Ruine. Ein Gutshaus von 1880. Mein Haus soll in der gleichen Gestalt, kleiner und Holzfertigbau daneben zu stehen kommen. Nukleus einer Stiftung? Man weiss es nicht. Russland ist 11 Km entfernt. (Kaliningrad)
Thomas

09.12.2018 21:40
Leyonardo 
Re: Material für Gross Luftkollektor

Thomas, armer Kerl ich leide mit dir.
Ich kenne deine Krankheit sehr gut. Zuviel Ideen im Kopf und zu wenig Lebenszeit dafür. Da gibt es soweit ich weiß auch keine Heilung dafür.

Mir gefällt die Idee schon auch, möglichst wenig Technik einzusetzen. Je einfacher, desto genialer. Allerdings kommt man dann auch irgendwann an Machbarkeitsgrenzen. Wenn du den Betonboden als Speicher benutzt, kannst du aber schon einiges an Wärme einlagern.

Du bist, wie ich glaube, eher der Künstler, ich dagegen mehr der Techniker (der Kunst aber auch sehr schätzt). Jeder muss das realisieren hinter dem er steht. Wenn du den Betonboden als Speicher benutzt, kannst du ja schon einiges an Wärme einlagern.

Falls du dieses spannende Projekt in Angriff nimmst, drück ich dir auf jeden Fall alle Daumen dafür und hoffe, wir hören hier davon.
Und wenn du doch mal technische Hilfe brauchst, ich helfe gern. Es gibt ja auch dort Internet (und schneller als bei uns)!

Gruß
Herbert

11.12.2018 13:02
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor



Bildtest.
oben sollte eine kleine Diashow starten.

Mein Haus am Fluss in Litauen ist in jeder Hinsicht ein "unmögliches" Projekt. Grob gehobelt kann man sagen, es ist die Quintessenz meines Lebens. Zu schnell fand (finde) ich mich in einer Situation zurecht. Auch wenn sie meinen Vorstellungen nicht entspricht. Das Ideal sehe ich immer mit meinem geistigen Auge. Wie ich es erreiche, ist meist unklar. Mit Litauen lege ich die Latte in Sachen Kommunikation, die für die Realisierung eines jeden Unterfangens notwendig ist, schon einmal sehr hoch. Ich spreche kein Wort Litauisch. Noch bin ich im Hausbau vom Fach. Usw. Ich brauche also für jeden Schritt meines Projektes Helfer! Wenn ich die nicht finde, dann blase ich die Übung wieder ab.

1. Für die Standortwahl und den Landkauf
2. Für die Behördengänge (Baubewilligung, etc)
3. Für die Ausführungspläne (Hochbauzeichner, Holzbauer,..)
4. Für das Bauunternehmen, Handwerker...
5.,6., .. Assistenz vor Ort: Lina. allg. Beratung: Schweizerischer Honorarkonsul (sehr nett)

Ich nehme mir also (zuviel?) vor. Dafür keine Neujahrsvorsätze!
Thomas

17.12.2018 11:55
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor

Zahlen. Wenn sie jemand einordnen kann,wäre ich froh. (Frohe Weihnachten übrigens!) Also. Die letzten 10 Monate, 20. Febr. bis 20. Nov. verbrauchte ich pro Tag 6 Liter Öl für die geheizten 820 Kubikmeter Wohnraum. Da sind 5 Monate klassische Heizsaisonmonate dabei, aber dieser Sommer war ja (remember?) superheiss und lang. Von April bis Oktober war es sommerlich. Nur bekommt mein Haus mit den 60cm dicken Wänden und sozusagen keiner Sonneneinstrahlung das gar nicht mit. Doch drei Tage verbrachte ich teilweise in Badehose im Heizkeller, weil es mir sonst überall zu heiss war. Dort unten war es kühle 17 Grad. Der Strassenbelag war über 60 Grad heiss.
Ob ich diesen Winter kein Öl kaufe? Es sind noch ca 1700 Liter da. Wenn es kalt wird, brauche ich vielleicht 12 Liter, genug für 4 Monate. Dann kommt der nächste heisse Sommer?
Thomas

19.12.2018 09:00
Holger73 
Re: Material für Gross Luftkollektor

Hallo Thomas!

Deine Zahlen mal in der Schnelle als Grundlage...

365 Tage
- 50 Tage (01.01. - 19.02.)
- 51 Tage (21.11. - 31.12.)
= 264 Tage
x 6 Liter (Öl täglich)
= 1.584 L Verbrauch vom 20.02. - 20.11.

Darin enthalten sind nach Deinen Angaben 5 klassische Heizmonate, also 153 Tage

1.584 L
: 153 Tage
= 9,71 L täglich im klassischen Heizmonat

Danch kommst du mit Deinen noch vorhanden
1.700 L Reserve
: 9,71 L täglich
= 175 Tage
= 5,7 Monate hin

Also 20.11.
+ 5,7 Monate
= ca. 01.05. 2019

ABER!!! die kältesten Monate (Dezember, Januar) waren nicht Teil der obigen Berechnung!!! Von daher wird es knapp werden... Notfalls musst Du beim Unterschreiten der 500L-Marke noch mal 1.000 L (zum dann womöglich höheren Preis) nachkaufen. Und falls SIE jetzt bei dir herumwuselt, bedenke den WAF - Frauen mögen's warm (ich kenne das aus eigener Erfahrung!!!)

Ansonsten wünsche ich schon einmal schöne Tage und einen guten Rutsch ins neue (und wohl spannend bleibende) Jahr!!!



Holger

19.12.2018 16:25
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor

Danke Holger. Letzte Woche kam noch etwas Strahlungwärme vom Nachbar dazu. 5 Meter neben meinem Haus sind drei Garagen voll ausgebrannt! Ich lag im Bett (5 Uhr früh soll es gebrannt haben) und habe rein gar nichts mitbekommen. Zum Glück hatte es geregnet und das Laub auf meinen Dächern entzündete sich nicht.

Was ich eigentlich wissen wollte, ist, in welcher Effizienzklasse der Ölverbrauch pro Kubikmeter erwärmten Inenraums (820m3) liegt. Ich finde, ich brauche "wenig" Öl. Lebe aber in einem zu grossen Haus, wenn man den Energieverbrauch als Massstab nimmt.

Ich lese, der Weltwirtschaft gehe es wieder schlechter und der Ölpreis stürze. Die Flusspegel steigen. In 60000 Jahren soll Europa bis nach Italien wieder vergletschert sein. Herr Lesch entwirft schon einmal Häuser für auf dem Mond, ein eher langfristiges Projekt ist die Wiederbelebbarkeitsmachung des Mars. Das nimmt aber einige 10000 Jahre in Anspruch. Bis wir unser Sonnensystem verlassen müssen, haben wir auch noch genug Zeit. Grund zu Hoffnung besteht.
Thomas

20.12.2018 09:08
Holger73 
Re: Material für Gross Luftkollektor

Die Effiezienzklasse - schwer zu sagen...

Normalerweise wird die nicht nach cbm, sondern nach qm berechnet. Ein KFW40-Haus darf dann im Jahr 40 kWh pro qm verbrauchen. Ab KFW20 bist du - glaube ich - im Passivhaus-Standard. Unsanierte Altbauten liegen schnell bei 150 kWh/qm, alles über 300 kWh/qm wird wohl als dringend sanierbedürftig angesehen.

Rechnen wir mal weiter:
1.584 L Verbrauch vom 20.02. - 20.11.
+ 1.165 L geschätzter Verbrauch für die verbleibenden drei Monate (20.11. - 20.02.) zzgl. 30% "Tiefwinter"-Aufschlag
= 2.749 L im Jahr

Was hast Du in den Jahren vor dem Kollektir verbraucht?

Wenn wir jetzt von durchschnittlich 2,50m Rumhöhe im normalen Wohnungsbau ausgehen, entsprächen Deine 820 cbm 328 qm Wohnfläche. Die 2.749 L durch die 328 qm ergeben 7,557 L/qm, also ca. 75kWh, ergo ein KFW75-Haus. Für einen nur minimal (Saaldämmung, Fenster) modernisierten Altbau durchaus akzeptabel. Ich liege bei meiner Hütte mit schmaler Fassadendämmung und gedämmter oberster Geschossdecke bei ca. 110 kWh. Du kannst also zufrieden sein, bzw. mehr ist wohl nur mit viel Aufwand/Geld zu machen...

Wenn Du noch irgendwo ein paar gebrauchte PV-Module unterbringen könntest (mindestens 1.000W) , liesse sich der Strom noch in einer Klimaanlage (Heizen/Kühlen) und einem ergänzenden Heizstab unterbringen. Die könnten später vielleicht auch noch nach Litauen mitziehen. Aber danach müsstest Du wohl an die Bausubstanz (Fassadendämmung usw.) gehen - und ich glaube, dass wird Dir zuviel...

In diesem Sinne!

Holger

20.12.2018 10:34
High5 

Re: Material für Gross Luftkollektor

danke Holger, ich werde deine Zahlen noch verdauen und kommentieren. Ein weiterer Ausbau ist nicht vorgesehen, da ich ja tendenziell weg will. Das ganze System mit den drei Flüssigkeitskollektoren habe ich sogar verschenkt. Ich kaufte es gebraucht auf ebay, montierte es nie, da im Winter das Dach nur zuoberst besonnt wird und da ist die Fläche schon von meiner Blechkiste besetzt. Eine Ergänzung in den wärmeren Monaten ist nicht nötig.
Thomas

 1 .. 24 .. 45 46 47 48 49 .. 52
können   Steuerung   Grüße   Luftkollektor   natürlich   Wolfgang   Blechdach-Fussboden-Massespeicher-Luft-Kreislauf   Kollektoren   Kreisoberkaminundschornsteinkontrollörs   eigentlich   Material   draussen   vielleicht   Kollektor   könnte   Ventilator   Temperatur   einfach   Lüfter   Temperaturen

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX