Anschluß ENS mißlingt |
|
1
|
11.08.2012 15:52
Häsel
|
Anschluß ENS mißlingt
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich hab heute alle Komponenten für den elektrischen Anschluß erhalten. Ich hab soweit alles montiert nur als ich die Sicherung dür den Strompfad zum Wechselrichter eingeschaltet hab hat der FI ausgelöst.
Deaktiviere ich den Strompfad des Wechselrichter geht das ENS in Betrieb. Die Phasen L1;L2;L3; N hab ich nach dem FI abgegriffen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegen könnte???
Bitte um Hilfe
Gruß Stefan
_______________
Black300 (im Aufbau) 2x 195W + aptronic 350
|
|
|
11.08.2012 19:18
Häsel
|
Re: Anschluß ENS mißlingt
Entwarnung.......
hatte 2 Klemmleisten für N im Schaltkasten. Einer für den FI der andere geht nach Außen, weil die Garage einen eigenen FI hat.
N umgeklemmt auf den anderen Klemmsten und schon gehts...
Gruß an Alle
Stefan
_______________
Black300 (im Aufbau) 2x 195W + aptronic 350
|
|
|
11.08.2012 21:06
Sandy Administrator
|
Re: Anschluß ENS mißlingt
... solche Fehler können geschehen, gerade bei FI Schutzschaltern wird der Nullleiter oft zur Ursache von Fehlauslösungen. Auch im Normalbetrieb hat sich schon mancher gewundert, dass beim Durchtrennen von stromlosen Kabeln der FI auslöste. Der Grund: Noch in Betrieb befindliche Stromkreise unter Belastung nehmen beim Verbinden von Null und Schutzleiter die Abkürzung über den Letztgenannten. Der Strom fließt nicht mehr über den N vom FI, sondern über den Schutzleiter. Der Summenstromwandler im FI interpretiert dies als Fehler und löst aus.
_______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
|