Material für Gross Luftkollektor |
|
1 .. 21 .. 39 40 41 42 43 .. 52
|
02.03.2018 12:57
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Wenn der Sensor nicht in eine Vacuumröhre hineingehängt ist, taugt er nichts. Im Sammelkanal wird es bei Ventilatorenstillstand kaum warm. Die Hitze steigt nicht aus den offenen Glasröhren auf, eigenartig(?)
|
|
|
03.03.2018 13:09
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Messungen des Tages. Bedeckt, leichter Schneefall, minus 2,5 Grad. Kein Solarwetter. Der Venti war aus bis 13 Uhr. Habe ihn von Hand angemacht, nahm mich halt wunder. Steigt bis auf 23,5 Grad. Da bin ich überrascht. Und mein Zwölfzylinder läuft ja nur noch auf elf Röhren. (die geplatzte verstopfte ich) Also doch diffuse Strahlung an diesem dunklen Tag! Aber alles ist so unterkühlt, im Bad kommen nach 5 Minuten Laufzeit nur 12 Grad an. Dies für die Forscher unter uns. Thomas
|
|
|
03.03.2018 14:52
Leyonardo
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Die neuen Werte irritieren etwas. Wenn am Kollektor 23,5°C herrschen und beim Bad nur 12°C ankommen, verliert das Zuleitungsrohr jetzt 11,5°C!? Sind beide Werte zum gleichen Zeitpunkt gemessen? Gegenüber 3°C bei der letzten Messung wäre das fast das 4-fache. ???
Gruß Herbert
|
|
|
03.03.2018 15:33
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Ich sage ja, wer misst, misst Mist. Oder wenn ich meinen beschränkten Sachverstand bemühe, ist vieles durch die Proportionen, Mengen, Verhältnisse zueinander erklärbar. Auch hier vielleicht? Heute war alles unterkühlt und es gab keinen Boost von 70 bis 120 Grad, der imstande ist, das ganze System innert Minutenfrist zu erwärmen. Die 12 Grad gingen kläglich verloren. Meine Erklärung....
|
|
|
03.03.2018 20:25
HardyP
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Um, das passt alles immer noch: > Aber alles ist so unterkühlt, im Bad kommen nach 5 Minuten Laufzeit nur 12 Grad an.
Das "nach 5 min..." macht es klar, denn durch den fixen Volumenstrom "entziehst" Du dem Kollektor mehr Energie, als er in der gleichen Zeit wieder "vom Himmel holen" kann. Oder anders gesagt: er ist vorher überhaupt nur auf die 23° gekommen, weil _keine_ Entnahme stattfand. Sobald da (durch den zwangsgeschalteten Ventilator) da was entnommen wird, MUSS zwangsläufig die Temperatur abfallen...
--> Da setzt ja gerade Herbert mit seinem Regelungswunsch an: auch bei wenig Bestrahlung noch was ernten, aber das geht halt nur, wenn (durch geringe Lüfterleiatung) auch nur soviel Energie dem Kollektor entnommen wird, wie auch wieder "nachkommz".
Ps@ Herbert: ich meine daher, dass eine Regelung über die Temperatur im Sammelrohr oben ausreichen sollte.
|
|
|
03.03.2018 21:06
Leyonardo
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Na ja, ich hab das etwas anders interpretiert. Da Thomas den Sensor jetzt kurz vor oder im Krümmer des Rohres am Sammelrohr angebracht hat, startet die Regelung nicht selbst. Also hat er den Lüfter manuell eingeschaltet (ohne die Drehzahl zu regeln). Ab da steigt die Temperatur an diesem Sensor kontinuierlich und stabilisiert sich auf 23,5°C. Im Bad hat sich die Temperatur dann (nach 5 Minuten) auf 12°C stabilisiert. Beide Temperaturen sind kontinuierlich angstiegen und haben sich auf diese Werte stabilisiert. Die Temperatur im Bad war nicht anfänglich höher.
Korrigiere mich Thomas, wenn ich falsch interpretiert habe.
So wie du es interpretierst Hardy, müsste die Temperatur am Kollektorsensor dann ja wieder auf etwa 15°C abgefallen sein. Das beschreibt Thomas aber nicht. Nur Thomas kann das aufklären.
@HardyP: Also wie gesagt, für die optimale Energieentnahme ist die Drehzahlregelung Voraussetzung, aber auf das Optimum können wir nur regeln, wenn wir die Einstrahlungsstärke kennen. Mit der Temperatur im Kollektor kann man leider nicht arbeiten, weil ja durch die Lüfterleistung diese Temperatur beliebig heruntergefahren werden kann, wir wissen aber nicht auf welchen Wert.
In den letzten Wochen sind mir die Zusammenhänge immer klarer geworden. Ich weiß jetzt, dass wir die Raumtemperatur, die Außentemperatur und die Solareinstrahlung messen müssen. Nur damit kann man auf den optimalen Punkt regeln. Und ich sage es nochmal deutlich: die Unterschiede in der gewonnenen Leistung können durch falsche Drehzahl (anders als allgemein angenommen) gewaltig abweichen!
Bis dann Herbert
|
|
|
03.03.2018 21:12
Leyonardo
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Die Messung von Temperaturen ist ja einfach und preiswert und für die Messung der Solarstrahlung gibt es auch eine einfache und preiswerte Lösung. Es gibt also meiner Meinung nach keinen Grund eine solche Regelung nicht einzusetzen.
Gruß Herbert
|
|
|
04.03.2018 14:36
swoops
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
Im Kollektor heute 9.30h 27 Grad (außen 9) steigend ... 12.00 Uhr 81 Grad (außen 19 / im Schatten gemessen) 14 Uhr bedeckt, Wärme geht auf 40 Grad zurück. Mal schauen, ob die Wolken noch mal aufreißen. Was mache ich da nur im Sommer :-/ der Radiallüfter summt so vor sich hin, die Kunststoffrohre sind sehr gut warm :-/ Der Keller war deutlich wärmer als gewohnt (ca65qm)
Grüße Swoops
Der/ein Speicher wäre noch klasse
|
|
|
04.03.2018 17:17
High5
|
Re: Material für Gross Luftkollektor
die sibirische Kälte schon fast vergessen. Heute um 15 Uhr im Wintergarten bei 24 Grad in der Sonne gedöst..
(Archivbild)
|
|
|
|
|
1 .. 21 .. 39 40 41 42 43 .. 52
|