Akkus, Hauptschalter und Sicherungen |
|
1 2 3 4
|
17.12.2009 21:33
Harald
|
Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Meine Insel Stromversorgung.
Mit Hauptschaltern und Hauptstromsicherungen nachgebessert. Die Haupt- Leitungsquerschnitte bestehen aus 50mm² Schweißleitungen. Diese führen ca. einen Meter weiter einzeln nach oben auf eine + und – Kupferschiene.
Diese beiden kurzen Schienen müssen noch eine Abdeckung aus Plexiglas erhalten. Es ist nicht auszudenken wenn durch einen unvorhergesehenen Umstand zwischen diesen Schienen ein elektrisch leitender Gegenstand gelangt, die Sonne würde aufgehen!
Aus diesem Grund zeige ich im Moment auch noch nicht diese Verteilung.
Grüße Harald
|
|
|
18.12.2009 23:01
Jonathan
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Schön ordentlich! Was hast du denn als Verbinder zwischen Hauptschalter und Sicherung genommen? Das Problem hatte ich auf kurzen Strecken nämlich auch: Kupferschienen sind zu starr und für kurze Stücke ein Kabel+fette Kabelschuhe zu nehmen, fand ich auch irgendwie umständlich, zudem auch irre starr. Ich hab dann Massebänder genommen und hoffe, dass die stark genug dimensioniert sind.
_______________
1590 Wp PV, 100A MPPT Laderegler, 500W Windmühle, 500Ah OPsZ Batterie @ 12V
|
|
|
|
19.12.2009 18:30
Toni
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Hallo Frank, das sieht ja mal gut aus, nur was mir auffällt ist wo nimmst du dir den Strom ab? Gehst du direkt vom Akku ab oder über einen Solarregler? Vom Windregler geht ja nix ab.
_______________
ä grüßle
Toni aus dem badischem Murgtal
www.im-tal-der-murg.de meine Heimat
|
|
|
19.12.2009 20:52
Sandy Administrator
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
@Harald Der Aufbau mit Lasttrennern ist vernünftig und sinnvoll, in meiner Anlage kann ich die Akkus ebenfalls trennen. So kann ich auch im laufenden Betrieb ohne die Gefahr eines Kurzschlusses Klemmarbeiten durchführen,. Bei der Verwendung eines Windgenerators sollte aber darauf geachtet werden, dass dieser immer Kontakt zu mindestens einem Akku hat und nicht versehentlich in den Freilauf geraten kann.
@ Frank Welche Querschnitte hast du in der Anlage für die Verdrahtung verwendet? Rainer (Sandy) _____________
Meine Anlage und dazu der Film
|
|
|
19.12.2009 23:31
kracher1985
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Hallo ,
Anbei fällt auch mir auf dass an deinem Windladeregler am Anschluss für Batterie garnix angeschlossen ist. Dir ist aber bekannt dass der Laderegler nicht funktioniert wenn kein Akku angeschlossen ist und Schaden nehmen kann da die Bremse nicht Funktioniert, oder wie wurde das deiner seits realisiert? So wie ich das sehe hast du nur die Anschlüsse für den Lastverbraucher angeschlossen der ja bekanntlich nur bis max. 10A belastet werden darf.
Mfg Michael
_______________
Black 300 12V 246Ah Akkus
|
|
|
20.12.2009 09:15
frank
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Hallo zusammen,
gut aufgepasst, Respekt!
Auf dem Bild ist es noch falsch geklemmt ... Ich hatt den Lastausgang mit dem Batterie Ausgang verwechselt. Ist mittlerweile korrigiert.
Gruß Frank
_______________
Black: 300 Photovoltaik: 350 Wp Batterien: 1000 AH 24 V Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V Notstrom: 3,5 KW Gas Generator Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte
|
|
|
21.12.2009 10:33
Harald
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
@ Jonathan: Am Anfang einer solchen Installation steht meistens das "Provisorium" was auch bei meiner Inselanlage der Fall war. Es stehen auch nicht immer sofort die passenden Mittel zur Verfügung um die Anlage in allen Bereichen perfekt zu installieren. Das einmal vorab. Die kurzen Leitungsstücke zwischen den Schaltern und den Sicherungselementen bestehen aus "nur" 35 mm² Leitung und gekerbten passenden Kabelschuhen. Für diese sehr kurzen Verbindungen genügen diese 35mm². Gegen Massebänder gibt ist auch nicht negatives zu sagen, wenn diese aus mehreren dünnen Kupferblechen bestehen und zusätzlich eine Isolierhülle besitzen. Massebänder aus blankem Drahtgeflecht ohne Berührungsschutz würde ich nicht direkt empfehlen. Der Schutz bezieht sind weniger auf die Berührung sondern auf die Kurzschlussgefahr. Bei den zur Wand gerichteten Hauptschalteranschlussschrauben ist bei meiner Anlage auch noch kein Schutz vorhanden, was mir aber in diesem Fall keine Bedenken aufkommen lässt. Wie ich sehe hast du eine ganz schöne 12 V Poweranlage in der schon gewaltige Ströme von einigen 1000 A im Kurzschlussfall fließen werden. Querschnitt und Sicherungen sollen schon im richtigen Verhältnis stehen. Wie zu sehen führen in meiner Anlage die 50mm² Leitung in getrennter Polarität in je einem Kabelkanal nach oben zur Keller Hauptverteilung in Sichthöhe.
@ Frank: So nach dem Bauchgefühl könnten die Batterieleitungen wie auf dem ersten Bild zu sehen ist, etwas zu schwach auf der Brust sein. (Ich gehe einmal davon aus, dass Rainer seine Frage auch auf diesen Querschnitt bezogen hat) Kannst du mir einmal etwas über deinen Gas- Generator mitteilen. Da ich einen Propantank für die Gasöfen am WE- Haus besitze, könnte ich auch bei Bedarf den Benzingenerator mit Gas betreiben. Wie groß ist der Aufwand eines Umbaues?
@Rainer: Deine Anmerkung im Bezug auf eine zusätzliche Einspeisung mit einem Windgenerator ist sehr angebracht. Eine Auftrennung der Ladeleitungen zu den Akkus mittels dieser Trennschalter oder sonstiger Art sollte in diesem Fall in gut überlegten Schritten erfolgen. Es ist auch nicht angebracht den PV Laderegler ohne Batterielast zu betreiben. Ein kleiner Hinweis in Papierform mit z.B. " Achtung, vor Auftrennen des Akku- Stromkreise Laderegler Generatorseitig abschalten! Diesen Hinweis Laminieren und in Sichthöhe aufhängen. Ich werde mir auch so einen Hinweis an bringen! Deine Anmerkung ist "Gold" (Geld) wert.
Grüße Harald
Hier die Kellerverteilung, noch in Arbeit. Kritik wird auch gerne angenommen!
|
|
|
21.12.2009 11:16
frank
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
Hallo Harald, Hallo Sandy,
Ich hatte die Frage zu den Querschnitten übersehen ...
hmm, das sind Starthilfe Kabel für Autos. Hinweis: ich habe ein 24 Volt System. Bei 2 KW macht dass dann max 83 A.
Ihr macht mich jetzt etwas unsicher, das System hatte anfänglich noch einen 800 W Wechselrichter, aber jetzt schon min. 3 Jahre die 2 KW Version.
Ich meine ich hätte das Lastverhalten der Anlage mit dem neuen Wechselrichter geprüft, werde es nochmal machen ...
Thema Gas Generator. Mein Vater hat sich einen Benzin Generator (Motor von Honda) gekauft. Diesen hat er in Spanien umrüsten lassen: Kosten glaub 200 - 300 Euro. Wobei der Generator recht kompliziert zu starten ist, aber es ist machbar: Man muss erstmal 10 s lang Gas einstömen lassen, dann 3 mal ohne Kompression ziehen, dann gehts meistens beim ersten Zug mit Kompression ...
Gruß Frank
_______________
Black: 300 Photovoltaik: 350 Wp Batterien: 1000 AH 24 V Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V Notstrom: 3,5 KW Gas Generator Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte
|
|
|
21.12.2009 12:14
frank
|
Re: Akkus, Hauptschalter und Sicherungen
@Harald
Thema Generator:
Wenn ich es nochmal zu entscheiden hätte, dann würde ich einen reinen Ladegenerator kaufen:
Ich kenne einen Händler, der ausgemusterte BW Diesel Generatoren verkauft. Für 24 Volt Systeme, Strom und Spannung einstellbar, max 2 KW Ladung. Diese Generatoren kosten ungefähr 600 Euro und sind neuwertig. Man spart sich die Ladegeräte die in dieser Leistungsklasse richtig teuer werden und hat weniger Verluste.
Leider ersetzt das in einer Inselanlage nicht den 'Not Strom' Generator, mit dem kann man ja auch stärkere 230 V Verbraucher (Tischkreissäge, ...) betreiben.
Gruß Frank
_______________
Black: 300 Photovoltaik: 350 Wp Batterien: 1000 AH 24 V Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V Notstrom: 3,5 KW Gas Generator Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte
|
|
|
|