| Passwort vergessen?

Allzeit guten Wind wünscht Euch Hermann

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
1 Benutzer online

 

Netzwechselrichter Windmaster 500
 1 2 3 4
04.04.2009 01:33
Hermann 

Administrator

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Da sollte man nicht so kleinlich sein.
Das passiert seltener als man denkt.
Und wenn es passiert, hat man ein gutes Werk getan und
wenn es auch nur ein sehr kleines ist, es ist ein gutes.
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de

08.06.2009 07:44
Vogtl 

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo Generator,
ich habe ein technisches Problem mit meinem Windmaster 500.
Von der Fa. Prevent erhielt ich das Komplett-Set Black300 mit Winsmaster und begefügt ein Energiekosten-Steckermessgerät, an welches ich dann den Windmaster angesteckt habe. Das Teil zeigt mir nur sehr merkwürdige Zahlen an. In den letzten Tagen hatte ich Wind um die 3-4m/s. Spannung 235V, Strom 0,27A was ja rein rechnerisch eine Leistung von rund 63W ergibt.
Die Leistungsanzeige gibt nur sehr stark schwankende Werte zwischen 7 und 35 Watt durch einen ebenfalls ständig (fast im Sekundentakt) wechselnden Leistungsfaktor aus. Woran kann das liegen? Laut Datenblatt des Windmaster sollte der Leistungsfaktor gut über 0,9 liegen! Oder lügt das kleine Messgerät? Ich hatte auch schon ein ähnliches Messgerät vom Nachbarn geborgt, was mir zwar abweichende aber tendenziell ähnliche Werte anzeigt.
Nach meiner Info ist der Leistungsfaktor abhängig vom angeschlossenen Verbraucher (induktiv oder ohmsch). Doch selbst wenn ein stark induktiver Verbraucher angeschlossen wäre, dürfte der Leistungsfaktor nicht so schwanken!
Hast du da eine Idee, wie ich dem abhelfen kann?
Wie ich in einem anderen Beitrag lesen konnte, sind mechanische Zähler auch nicht das Wahre wegen dem hohen Eigenverbrauch.
Viele Grüße von Vogtl

10.06.2009 00:57
Generator 

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo Vogtl,

tut mir Leid das ich nicht dir sofort helfen konnte habe zur Zeit einiges um die Ohren.
So zu deinem Problem.
Dein EKM zeigt dir einen schlechten Cos Phy deshalb an weil der Windmaster sich selber vom Generator die Arbeitsspannung holt, das heißt auf Deutsch wenn du die Leistungskurve etwas nach oben setzt also die Spannung zb. auf 65 Volt setzt anstatt auf 35 bzw. 40 Volt wird der Cos Phy sofort besser ca dann schon 0,8.
Ein Wechselrichter der vom Netz gespeist wird hat einen besseren Cos Phy aber er verbraucht über 24 Stunden schon einige Watt, die musst du dann erst wieder über dein Windrad herstellen.
Der Windmaster braucht im Standby fast überhaupt nichts 0,5 Watt, allerdings hast du dadurch weil er sich seine Arbeitsspannung vom Gen holt am Anfang im Niederspannungsbereich einen schlechten Cos Phy, dieser wird mit zunemender Spannung sofort besser, würdest du jetzt hergehen und die Kurve abflachen das dein Windrad schneller die 65 Volt erreicht verlierst du die Leistung im Schwachwind da er erst bei einer späteren Spannung ins Netz fährt, schliesslich muss das Windrad etwas mehr Wind haben um auf die hohe Spannung zu kommen.
Du kannst es ja mal versuchen, aber ich würde sagen lass es lieber so, ausser du bist total Unzufrieden dann ändere die Konfiguration.
Eine besser Idee wäre dein Mast etwas höher zu setzen wo etwas mehr Wind vorhanden ist
Ich hoffe dir etwas weiter geholfen zu haben.
Viele Grüße Generator.............

05.09.2009 13:49
Vogtl 

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo Generator, nach vollbrachter Umbauaktion an meiner Anlage möchte ich mich mal wieder hier im Forum melden. Nach einigen Überlegungen habe ich mich nun entschlossen, meinen Black300 von der Garage auf das Wohnhaus umzusetzen. Dies bringt mir gut 4 Meter mehr Höhe und auch mehr Freiheit ringsherum. Die Windverhältnisse sind jetzt deutlich besser, ich hatte dies vorher schon mit meinem Windmesser getestet. Allerdings ist nun auch der Einspeisepunkt ein anderer. Früher (Garage) lief die Anlage über den alten mechanischen Zähler meines Vaters. Mir wurde an anderer Stelle schon erklärt, dass bei der Netzeinspeisung vom Windmaster500 egal auf welche der drei Phasen der Zähler entsprechend gebremst wird und somit der geringere Stromverbrauch aus dem öffentlichen Netz erfasst wird. Am neuen Standort (Wohnhaus) läuft die Anlage auf meinen eigenen Zähler. Bei mir aber ein moderner elektronischer Zähler mit Rücklaufsperre eingebaut, bei dem es keine übliche Zählerscheibe sondern eine LED gibt, die pro kWh 1000 mal blinkt (laut Aufdruck auf dem Zähler). Funktioniert das da mit der "Bremsung" des Zählers ebenso? Ich möchte ja meinen "eigenen" Strom verbrauchen und nicht zusätzlich beim EVU zahlen!
Ich hoffe, du oder ein anderes Mitglied kann mir Auskunft dazu geben.
Windige Grüße aus dem Osten Deutschlands sendet
Vogtl

05.09.2009 14:17
Hermann 

Administrator

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo, Vogtl
Da kannst Du ganz sicher sein dass auf jeden Fall die Phase in der Du einspeist gebremst wird.
Also der Zähler langsamer läuft. Ob das gleichmäßigen Erfolg auf alle Phasen hat wie beim
alten System-Zähler weiß ich aber leider nicht.
Ist der neue Zähler denn für 3 Phasen?
Rücklaufsperre ist Betrug—sollte verboten werden.
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black 300/12V,Drehstromtrafo,WindyBoy
parallele Laderegler 12 Volt Akkubank 600 ah

05.09.2009 20:50
Sandy 

Administrator

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Eigentlich müsste dies feststellbar sein, indem du bei Einspeisung mit dem Black möglichst alle Verbraucher abschaltest. Anschließend belastest du abwechselnd (Einzeln) die drei Außenleiter (z.B. mit einer Lampe) mit ungefähr der gleichen Leistung, die der Gen einspeist und beobachtest dabei deinen digitalen Zähler. Nach deiner Beschreibung dürfte das Blinken nicht schneller werden, egal welche Phase du belastest.
Es ist zu befürchten, dass es bei deinem Zähler nicht egal ist, welchen Außenleiter du zur Einspeisung nimmst. Im Falle eines Falles müsste dann die am Meisten dauerbelastete Phase zum Einspeisen genommen werden.
Grüße von
Sandy

P.S. Rücklaufsperre? Nein Danke!

_______________

Meine Anlage

06.09.2009 21:50
Erzwind 

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo Vogtl,

ich habe denselben Zähler, jedoch mit zusätzlichem Messwerk
für die Einspeisung ins öffentliche Netz ( Überschuss )
Es ist eigentlich egal auf welcher Phase du mit deinem Black einspeist.
Nehmen wir mal an, dass du auf Phase 1 ( L1 ) 100W verbrauchst.
Auf Phase 2 speist du mit deinem Black in diesen Moment 50W ein, dann zählt dein Zähler nur 50 W. Sollte es einen Überschuss vom Black geben, verschenkst du diesen.
Der Überschuss ist jedoch nach meiner Erfahrung sehr gering und kann
vernachlässigt werden

Grüße von Erzwind


_______________

Meine Anlage:
Black 300-48V, Br03 und Windmaster 500
mit Bau- und Einspeisegenehmigung

07.09.2009 02:58
Hermann 

Administrator

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Rücklaufsperre? Nein Danke!
Mensch Rainer das is der Slogen(oder wie das geschrieben wird)
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black 300/12V,Drehstromtrafo,WindyBoy
parallele Laderegler 12 Volt Akkubank 600 ah

07.09.2009 19:33
Vogtl 

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Hallo,
ich habe heute mal ein paar Messdaten an meinem elektronischen Zähler der Marke "ISKRA" mittels einer Glühbirne und durch Auszählen der Blinkimpulse erfasst. Es ist allerdings recht mühsam, wenn man mit einer Stoppuhr in der Hand den Zähler anstiert, um die Impulse der LED zu zählen!
Dabei bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass es egal ist, auf welcher Phase der Windmaster einspeist und wo der Verbraucher dranhängt.
Wenn kein Verbraucher am Zähler hängt, leuchtet die LED durchgängig. Oder ist da die Rücklaufsperre aktiv, da ohne angeschlossenen Verbraucher mein Black300 eingespeist hat (zumindest laut Anzeige des zwischengeschaltenen Energiekostenmessgerätes)?
Ich gehe also davon aus, das ich den selbst erzeugten Strom auch selbst verbrauche und nur den weiteren Verbrauch aus dem öffentlichen Netz beziehe!
Bis demnächst grüßt
Vogtl

07.09.2009 20:52
Sandy 

Administrator

Re: Netzwechselrichter Windmaster 500

Erzwind hat mir heute erzählt, dass dein Zähler einen mechanischen Impulsgeber besitzt und somit gibt es keinen Unterschied zum gewöhnlichen Drehstromzähler.
Zweifel habe ich immer noch, was die elektronischen Zähler für Hutschienenmontage betrifft, wie sie z.B. von Conrad EL angeboten werden. Es gibt keinen Hinweis auf eine Rücklaufsperre, was vermuten lässt, sie können überhaupt nich rückwärts zählen.
In diesem Zusammenhang werde ich mal bei Conrad EL anfragen, sicher weiss man dort genaueres.
Grüße von
Sandy
_______________

Meine Anlage

 1 2 3 4
Energiekostenmessgerätes   Energiekosten-Steckermessgerät   Steckdosenstromkreis   Abschlussbestätigung   Photovoltaik-Module   3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais   Netzwechselrichter   Niederspannungsbereich   Rücklaufsperre   Frequenzüberwachung   Spannungsüberwachungsrelais   zwischengeschaltenen   Niederspannungsnetz“   Einspeisewechselrichter   Einspeisegenehmigung   Wechselstromzähler   Spannungsüberwachung   Zweirichtungs-Zähler   Windmaster   Durchschnittsleistung

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX