Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"
 1 2 3 4 5 .. 9
14.09.2015 12:30
AlphaRay 
Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Deswegen riffele ich das Aluminium..Flächenvergrößerung um 20-40 % :) Es gibt ein PDF, in welchem diverse Kollektor und Oberflächenformen getestet wurden - hatte das schon die ganze Zeit auf dem Smartphone - kam erst heute zum lesen. Umströmter Absorber - also frischluft vorne rein und hinterm Absorber raus - bringt gute 25 % mehr Leistung als nur einseitig durchströmter. Eine Welle von 1 cm Höhe hat eine Temperaturerhöhung von gut 50 % eingebracht gegenüber einem flachen Absorber.

Schaumstoffe haben immer irgendwelche Ausdünstungen. Von diesen hat mna ja schon von diversen Möbeln und Geräten genug im Haus finde ich. Die Folien sollten Jahre lang sauber bleiben, wenn ein Filter davor kommt.
Auch wenn sich beim Alu irgendwann ein wenig Staub ansetzen sollte - es bilden sich keine Pilze oder ähnliches, da beim nächsten Sonnenschein das ganze Wasser verdunstet ist. Der Schwamm saugt sich voll. Wenn das noch schön mit dem Staub zugesetzt ist, haben die ganzen Bakterien und Pilze ein wunschönes warmes und feuchtes Zuhause, welches ständig mit Nahrung (Feinstaub) versorgt wird ;)

Nee...dieses WE komplett unterwegs gewesen. Nächstes WE ist Lautsprecherbau-Forentreffen, für welches ich noch Lautpsrecher baue. Am Fr ist hier in Kassel Conichi (lustige Manga-Messe - für mich als Hobbyfotograf interessant) und Samstag nach dem Forentreffen bis Sonntag Abend wieder unterwegs. Komme also ggf. in der Woche zu - eher aber nächste Woche.
Bei der Planung des Gehäuses bin ich etwas weiter. Wollte ja nicht anfangen, bevor das nicht fest steht. D.h. Zu- und Abluft ist jetzt geklärt und je nach Bedarf auf Parallel- oder Serienbetrieb der Kollektoren "umschaltbar".

20.09.2015 11:11
Highway 

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

So erste Ergebnisse mit dem akustik Material. Zuerst hatte ich den Farbtest gemacht hatte schon Angst das die Farbe den Schaumstoff zerlegt.
Dann schwarzen Autolack über den Schaumstoff gesprüht, da der Stoff von Haus aus Anthrazit ist, der Schaumstoff wurde richtig hart mit der Farbe.



Im Schuppen hatte es um die Zeit 15°C, bin mit den 25°C bei verhangenem Himmel zufrieden, leider ist es hier im Moment sehr bewölkt weitere Werte werden kommen.
Gestern hatte ich bei einem kurzen Test in der prallen Sonne 44°C nach 5-7min. mit dem akustik Material erreicht.

Werde diesen Stoff auch für den großen verwenden, sieht dann ungefähr so aus!





leider habe ich im Moment wenig Zeit gehabt, aber diese Woche gehts mit dem Großen Kollektor weiter.

Ach ja und noch 3qm von dem akustik Material bestellen ich muß.




Es gibt nichts was man nicht selbst bauen kann!

Mit freundlichen Grüßen aus Mittelfranken

Highway

21.09.2015 13:43
Highway 

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

So erste Ergebnisse des Testkollektors in der prallen Sonne



Im Schuppen hatte es um die Zeit 16-17°C, bin mit den 42°C zufrieden was ja bedeutet rein 17°C und raus aus dem Kollektor 42°C sind Plus von 25°C , jetzt wird der große Kollektor gebaut!


Mit freundlichen Grüßen aus Mittelfranken

Highway

21.09.2015 19:39
Sandy 

Administrator

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Dein Ergebnis ist doch schon prima, die Temperaturdifferenz entspricht ungefähr der von meinen Kollektoren. Allerdings müsste man, bei genauer Betrachtung, noch die Luftmenge zur Beurteilung heranziehen.
_______________

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_______________

22.09.2015 06:56
Highway 

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Ja Rainer,
da magst du recht haben mit der Luft.
Aber für die Größe reicht mir das schon mal, es ging mir ja auch ums Gewicht sparen, habe letztens versucht den großen Kollektor zu heben und ich merkte das wenn noch viel reinkommt ich nen Kran brauche.
Jetzt muss ich erst mal den Großen durchplanen, wie ich das mit der Umluftklappe hinbekomme, bin da mehr der Bastler. Da es ja schon genug Erfahrungen mit den Kollektoren gibt und ich da ja auf euer Wissen aufbauen kann, probiere ich einfach.
Das mit dem Akkustikstoff ist mir bei einem Musiker im Studio aufgefallen, dachte mir einfach viel Fläche auf wenig Platz und man sieht ja es taugt und ist leicht. Freilich wird es schnell Warm und auch genauso schnell wieder Kalt, aber damit kann ich leben.
Aussehen wird der Kollektor natürlich auch ganz gut, man will ja auch ein bisschen was fürs Auge.
Werde aber noch ein weiteres Problem mit der Halterung haben, da ich den Kollektor nicht an die Hauswand sondern kurz davor Aufstellen will. Die Haus Isolierung soll nicht durchlöchert werden, deshalb ja die Hanglage und auch nicht so Flach wie alle denken.
Aber lasst euch überraschen es wird!

Ja ich weiß!




Es gibt nichts was man nicht selbst bauen kann!

Mit freundlichen Grüßen aus Mittelfranken

Highway

22.09.2015 08:51
AlphaRay 
Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Du kannst den Luftdurchsatz mit z.B. einem gelben Sack messen :) Einfach ganz flach gemacht dran halten und die Zeit messen.

Hier:
http://hnng.de/uwe/projects/soluko_messungen.htm

Die Temperaturerhöhung im Kollektor ist fast egal - was zählt ist das was hinten an Leistung raus kommt. Die Leistung des Kollektors ist nicht abhängig von der Temperatur. Wenn du jetzt bei der selben Eintrahlung mit einem viel stärkerem Lüfter z.B. nur 25 statt 42°C bekommst, heißt das nicht, dass weniger Wärme in den Raum kommt. Die Leistung kann sich z.B. verdoppelt haben!

Mit dieser Formel kannst du die Leistung berechnen:

"Dein LK hat bei 1 Stunde Laufzeit und bei AT=-10°,RT=20° und dT=41° Temperaturerhöhung eingebracht 150cbm frische 31°-temperierte Luft und

Q= 150cbm/h * 0,33W/cbmK * (41 - 20 - 10) = 544,5Wh Wärme ins Haus."

Quelle: http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/...g-Luftkollektor



Für deinen Fall bedeutet es:
Ein = 17°C Raum = 17°C Aus = 42°C

Angenommen: dein Lüfter hat einen Durchsatz von 50 m³/h
Q = 50 * 0,33W/m²K * (42 - 17 - 17) = 0,132 kW/h

Angenommen: dein Lüfter hat einen Durchsatz von 150 m³/h
Q = 50 * 0,33W/m²K * (42 - 17 - 17) = 0,396 kW/h

Über die Kollektor- bzw. Absorberfläche kannst du dann die Leistung je m² und den Wirkungsgrad berechnen :)

29.09.2015 20:22
Highway 

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

So es ging wieder weiter,
der Rahmen + Absorber sind fertig





Jetzt noch die Lufteinlässe und die Umluftklappe.

Und bitte keine Formeln mehr, dieser Luftkollektor wird einfach so gestrickt!
!!! ----- KLAR -----!!!

er darf auch 0,2°C +/- abweichen



Es gibt nichts was man nicht selbst bauen kann!

Mit freundlichen Grüßen aus Mittelfranken

Highway

29.09.2015 20:42
Sandy 

Administrator

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Deine Arbeit sieht sehr gut aus, Highway, deine Einstellung zum Thema teile ich mit dir. Natürlich können wir uns auch warmrechnen, aber ein funktionierender Kollektor ist mir lieber
_______________

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_______________

29.09.2015 21:05
Highway 

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Bin schon gespannt was beim ersten Test raus kommt. Aber zuvor muss noch die Umluftklappe rein, und einen großen Lochfräser muss ich noch organisieren.
Wo hast du den Fühler für die Kollektortemperatur verbaut Sandy? werde ihn wohl ziemlich weit unten einbauen geht bis 60°C und sollte dann den Lüfter einschalten.



Es schaltet wenn die eingestellte Temperatur überschritten wird den Lüfter ein.

Werde wohl ein zweites Thermostat für die Umluftklappensteuerung verwenden, wenn zu heiß über 40°C Aussenluft unter 40°C Umluft.
Na mal sehen wird schon


Es gibt nichts was man nicht selbst bauen kann!

Mit freundlichen Grüßen aus Mittelfranken

Highway

29.09.2015 21:24
Sandy 

Administrator

Re: Adapters Mittelfränkischer Hangkollektor "Suncase"

Zu Beginn hatte ich den Kollektorthermostat (Rein mechanischer Typ) direkt unten im Kollektor eingesetzt. Nachdem ich einen elektronischen Temperaturregler erwarb, fummelte ich den Fühler durch das Rohr nach draußen in den Bereich Kollektorausgang. Nach meiner Meinung sitzt er dort ganz gut, aber an deiner Stelle würde ich diesbezüglich noch etwas Spielraum lassen, schließlich wird dein Kollektor etwas anders arbeiten als meiner.
_______________

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_______________

 1 2 3 4 5 .. 9
freundlichen   Hangkollektor   Grüßen   Kollektor   Highway   Lüfter   schlagen----------Mittelfranken   Differenztemperaturregelung   Abluft-Klappensteuerung   Lautsprecherbau-Forentreffen   Solar-Luftkollektoren   Adapters   Schaltschrankthermostat   Flächenvergrößerung   Rückschlagklappenthread   id=9231&view=messwerte&detail=download&station=1005   Grüße   Mittelfranken   Suncase   Mittelfränkischer

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX