Hallo

Die Ladeschlussspannung ist bei Gel und AGM Akkus meist bei 13,6V also liegt die 13,8V Ladeschlussspannung eigentlich im Grünen bereich, ich hab auch 13,8V eingestellt, Was ich gesehen habe, du schreibst du hast deinen Spannungswandler mit 150W am Lastausgang des Ladereglers hängen, jedoch darf laut meiner Kenntniss nur Max. 10Ampere am Lastausgang angeschlossen werden, ich denke da solltest du mal aktiv werden, bevor Dein Laderegler hin ist.

MFG Michael

p.s. 150W bei 12V wären 12,5 Ampere Last die dein Wechselrichter zieht.

_______________

Black 300
12V 246Ah Akkus

02.02.2010 14:53
Hermann 

Administrator

Re: Neue Inselanlage - Tips willkommen

Hallo,Kracher
Deshalb haben auch sehr viele Wechselrichter einen Softanlauf weil sie sonnst
einen viel zu großen Startstrom ziehen. Der kleine 150 Watt Wechselrichter hat wahrscheinlich
keinen Softstart, könnte unter Umständen weit mehr als 12,5 A ziehen.
Somit ist der kleine Wechselrichter nicht für den Useranschluß am Laderegler geeignet.
_______________

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black 300/12VBlack 600/48V,Drehstromtrafo,WindyBoy,Windmaster500

02.02.2010 15:08
Sandy 

Administrator

Re: Neue Inselanlage - Tips willkommen

Es gibt Richtlinien der Akku – Hersteller, die beachtet werden sollten. Natürlich gbt es auch allgemeine Infos zur Akkupflege, die als Anhaltspunkt dienen können:
http://www.solarlink.de/PDF-Files/Brosch...teriepflege.pdf

Persönlich habe ich Blei – Gel Akkus immer im Mittel bis 13,80 V geladen, etwas mehr (14V) ist nach vielen Jahren der Testerei nach meinen Beobachtungen auch kein Problem. Was die AGM Akkus angeht, lasse ich Vorsicht walten und behandle sie wie Blei – Gel Akkus, auch wenn einige Hersteller eine höhere Ladeschlussspannung angeben.
Außerdem gilt: Wenn die Temperatur sinkt, muss die Ladeschlussspannung höher eingestellt werden.
Bei meinen AGM Akkus hat sich die Sommereinstellung mit 13,90 V (Ab 15°C) und die Wintereinstellung mit 14,10 V (Unter 12°C) bewährt.

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_____________

Meine Anlage und dazu der Film

02.02.2010 22:25
kavenzmann 
Re: Neue Inselanlage - Tips willkommen

Danke,

das sind ja mal brauchbare Tips!
Auf Dauer ist natürlich ein Temp.abhängiger
Laderegler besserr. Bis dahin werde ich auch
auf eine Warm- und eine Kalt-Einstellung zurück-
greifen.

Noch Erfahrungen zum original Laderegler?

Ich berichte sobald ich mehr weiss,

Erik



_______________

Inselanlage im Großraum Aachen
- 120Wp Solar
- Black300 12V
- 2x 120Ah AGM-Akkus

 1 2
angeschlossen   6m-Stahlrohrmast   Wechselrichter   Rechtschreibfehler   Leistungsanforderung   Kalt-Einstellung   Stromsparlampen   Bedienungsanleitung   Inselanlage   Laderegler   Luftfeuchtigkeit   Hauptwindrichtung   Akku-Ladegeräte   willkommen   Wintereinstellung   Ladeschlussspannung   unterschiedliche   Sommereinstellung   12V-Kühlschrank   Energiesparlampen

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX