Stromkabel |
|
1 2 3
|
26.06.2011 09:47
Sommerwind
|
Stromkabel
Hallo zusammen, was für eine Kabelstärke sollte man verwenden zwischen Black 300 48V und Windmaster, bei ca 15-18m,reicht 3x2,5mm² oder kann man auch ein Solarkabel 4mm² verwenden?gruß Sommerwind
|
|
|
27.06.2011 21:07
Sandy Administrator
|
Re: Stromkabel
So wie es im Handbuch vom Black 300 vermerkt steht, genügt 3 x 2,5 mm² Kabel. Natürlich kannst du auch 3 x 4 mm² Solarkabel nehmen, vor allen Dingen, wenn mal ein größeres Teil auf den Mast gebaut werden soll. Bei Erdverlegung muss noch etwas zum Schutz der Kabel gemacht werden. Bei mir habe ich Polyschlauch verwendet. _______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
28.06.2011 10:06
Sommerwind
|
Re: Stromkabel
Danke für Deine Info, ich hab mir gleich ein Erdkabel 3x2,5 gekauft.
|
|
|
28.06.2011 13:56
frank
|
Re: Stromkabel
Hallo Sommerwind,
Streng genommen darfst du den grün gelben Draht nicht für eine Phase verwenden.
Aus diesem Grund bräuchte man 5 X 2.5 mm² oder ein 3 X 2.5 mm² ohne grün gelben Draht.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
28.06.2011 14:11
Harald
|
Re: Stromkabel
Hallo Sommerwind,
über die grün/gelbe Ader (Schutzleiter) am Anfang und Ende einen schwarzen Schrumpfschlauch überziehen und erhitzen. So ist das ganze dann als Notphase (dritte Phase) zu verwenden. Dem Gesetz (VDE) ist dann zu mindestens genüge getan.
Grüße Harald
|
|
|
29.06.2011 13:54
frank
|
Re: Stromkabel
Danke für den Tip Harald,
Ist besser als grün/gelb einfach so zu verwenden, aber der VDE scheint es nicht zu genügen.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
29.06.2011 16:28
Harald
|
Re: Stromkabel
Hallo Frank,
bei der Hausinstallation würde ich den Schutzleiter auch nicht missbrauchen, was auch verständlich und der VDE Vorschriften auch nicht entsprechen würde, hier hast du schon recht. Meine letzten Satz "Dem Gesetz (VDE) ist dann zu mindestens genüge getan. " sollte man streichen! Die geänderte Farbe ist ja nicht auf der gesamten Leitungslänge zu ändern. Für meine 12 V bzw. 24 V Inselanlage hätte ich keine Bedenken den farblich geänderten Leiter als Phase zu benutzen.
@ Hermann, bitte den Satz "Dem Gesetz (VDE) ist dann zu mindestens genüge getan." Löschen, passt nicht in diesem Wortlaut!
Grüße Harald
|
|
|
29.06.2011 19:50
frank
|
Re: Stromkabel
Hallo Harald,
Ich persönlich habe bei meiner Installation in Spanien, in etlichen Punkten auch keine Rücksicht auf die VDE genommen.
Ich wollte auch jetzt nicht als 'Richter' auftreten, es kann, darf und sollte das jeder so machen wie er es für richtig hält.
Ich wollte nur darauf hinweisen das ein Standard Erdkabel nur nicht die korrekte Wahl ist, weil hier grüngelb falsch verwendet werden muss.
Tatsächlich gibt es natürlich erst mal praktisch keine Probleme, der Strom ist ja zum Glück farbenblind.
Die Probleme entstehen typischerweise später, wenn jemand anderes auch noch an der Anlage arbeiten muss und sich ein unerwartetes Verhalten des grüngelben Drahtes einstellt.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
29.06.2011 20:31
Sandy Administrator
|
Re: Stromkabel
Nach Aussage eines Elektrikers, der regelmäßig bei mir in der Firma vorbeischaut, ist die Methode, die Harald beschrieben hat, sogar zulässig. Nach seiner Aussage muss die entsprechende Ader nur eindeutig kenntlich gemacht werden. In diesem Punkt werde ich mich trotzdem nochmals erkundigen.
@Frank Wer später an einer Anlage Veränderungen macht hat die Pflicht, sich von den Gegebenheiten zu überzeugen. Die bekannte Entschuldigung "Ich dachte, es wäre so und so gewesen" zieht nicht. Als Elektriker bist du in der Verantwortung. Wer das Kabel eines Windgenerators anzapft, um daran irgendwas anzuschließen, kann sowieso kein Elektriker sein. _______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
29.06.2011 21:34
frank
|
Re: Stromkabel
Hallo Sandy,
ich habe mal 'gegoogelt':
Der VDE macht hier eindeutige Vorgaben: Grüngelb darf in den Hausinstallationen weder als Null noch als Phase oder anderweitig Strom führend eingesetzt werden. Nur im Fehlerfall hat der grüngelbe Schutzleiter stromführende Funktion zum Potential Ausgleich.
Daran ändert auch ein Schrumpfschlauch nichts, kein Isolierband, kein Lackieren, Beschriften, ... Nicht umsonst gibt es Kabel ohne Schutzleiter, extra für solche Fälle ...
Übrigens ist das nicht überall so, die EVU verwenden grüngelb teilweise sehr wohl als stromführende Null.
Natürlich hast du Recht das man bei Veränderungen an elektrischen Anlagen die Gegebenheiten berücksichtigen muss.
Dennoch machen die Vorgaben Sinn, weil mache Veränderungen nun mal nicht mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt werden und das durchaus auch von Fachkräften, denn jeder ist mal unachtsam und verlässt sich auf Dinge, die er ja unter Umständen erst mal gar nicht in Frage stellt ...
Ich habe es schon öfters erlebt das auf grüngelb unbewusst eine Phase drauf lag, nicht schön, weil dann die Gehäuse von elektrischen Geräten Spannung hatte, aber richtig. Einmal durfte ich das auch eindrucksvoll beweisen: Die Glühbirne brannte zwischen Toaster Gehäuse und Heizungsrohr geklemmt. Der Beweis hat gut funktioniert und die Installation wurde korrigiert.
Natürlich ist markieren z.B. mit einem Edding besser ist, als nicht zu machen.
Gruß Frank
_______________