Hallo und einen schönen guten Morgen. Ja eigentlich sollte die ganze Geschichte nur für den Notstrom sein, da wir ein 1000 Liter Aquarium stehen haben. Jetzt ist es so, das wir im Wohnraum 2 Stromsparlampen 12 Volt, 20 Watt jeden abend an haben und ein Funkgerät, was beim Senden 3,5 Ampere verbraucht. Wenn etwas mehr Energie zur verfügung steht, kann ich über die Regelung der Aquariumheizung einen 12 Volt Heizstab mit 80 Watt zuschalten. Für den Notstrom hab ich einen Sinuswechselrichter von Mastervolt 250 Watt für die Aquariumpumpe. Wäre es besser an den Lastausgang des Ladereglers einen größeren Verbraucher anzuschliesen als 25watt? Gruß Ronny
|
|
|
06.02.2011 11:56
frank
|
Re: Laderegler
Hallo Ronny,
"Wäre es besser an den Lastausgang des Ladereglers einen größeren Verbraucher anzuschliesen als 25watt?"
Das ist schwer zu sagen, das Ablassen der Überspannung über den 'Lastausgang' des Reglers ist und bleibt eine 'Krücke'. Hinzukommt, dass Glühbirnen nicht gerade zuverlässige Verbraucher sind.
Wenn du zu viel Leistung schaltest kann dein Regelkreis 'schwingen'. Lampe an, -> Spannung geht runter -> Lampe aus -> Spannung geht hoch -> Lampe an ...
Wenn du zu wenig Leistung schaltest, 'schwingt' das Ganze über die Bremse des Windrades: Bremse an: Spannung geht runter, Bremse aus: Spannung geht hoch ... Das ist noch schlimmer.
Je größer der Akku desto stärker wird deine Regelung gedämpft und desto höher werden die Schaltzeiten und die Lebensdauer der beteiligten Komponenten. Ab einer Größe X ist dann keine Regelung mehr nötig.
Du musst probieren: Hierzu würde ich mehrere 10 W oder 20 W Halogen Birnen verwenden. Damit kannst du dann die Regelung abstimmen und wenn mal eine Birne ausfällt ist das nicht so tragisch, weil ja noch die anderen funktionieren.
Was optimal für solche Fälle ist sind elektronische Überschuss Regler. Diese leiten dann z.B. alles über 14 V kontinuierlich und stufenlos in ein Heizelement. Sind aber schwer zu bekommen und nicht gerade billig. Wenn man so etwas hat, wird der Generator praktisch nie gebremst.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
06.02.2011 12:02
frank
|
Re: Laderegler
Hallo Ronny,
Wenn günstig bekommen geschenkt meint, dann würde ich die LKW Batterien nehmen, ansonsten würde ich versuchen Staplerbatterien, auch gute gebrauchte versuchen zu ergattern.
Da hast du letztendlich mehr von als eine mehr oder weniger 'wackelige' Reglung.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
06.02.2011 14:31
diskus77
|
Re: Laderegler
Schönen Dank für die netten Tipps. Ich hab jetzt mal eine hs1 55 Watt Birne anstatt der 25 Watt Birne angeschlossen. Jetzt geht die Bremse nicht mehr ständig rein und die Batterie wird noch mit 2-3 Ampere geladen, obwohl die Birne brennt. Ich denk mal das es doch besser ist die Akkubank zu vergrössern oder was gibt es da noch für Möglichkeiten? Gruß Ronny
|
|
|
06.02.2011 19:07
diskus77
|
Re: Laderegler
Hallo schönen guten abend. Hat jemand Erfahrung mit den Starterbatterien? Ich denke mal, die kann man nicht so weit runter fahren bis 10,5 oder 11 Volt. Schöne sontagsgrüße.
|
|
|
07.02.2011 09:21
frank
|
Re: Laderegler
Hallo Ronny,
Starter Batterien kannst du nicht so tief entladen. Sonst sind sie spätestens nach einem Jahr platt.
Ja, ich habe Erfahrung mit diesen Batterien, siehe oben ...
Ich nehme, wie fast alle, Panzerplatten Akkus, bei max. 30 % Entladung, das sind dann ca. 12.5 V. Das funktioniert dann min. 10 Jahre.
Gruß Frank
_______________
1000 Wp Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
|