Säuredichte |
|
1 2 3 4 5
|
22.01.2012 16:04
frank
|
Re: Säuredichte
Hallo zusammen,
Stapler Betrieb und Inselanwendung unterscheiden sich erheblich im Anwendungsszenario.
Die im Stapler Betrieb angegebene Spannungen und Lademechanismen gelten vor allem für den Stapler Betrieb.
Man kann zwar aus diesen Angaben Rückschlüsse für den Inselbetrieb ziehen, jedoch nicht 1:1.
Haupt Unterschiede:
Stapler Betrieb Entladung mit hohen Strömen. Nach der teilweisen oder fast vollständigen Entladung erfolgt sofort, in der Regel eine vollständige Aufladung: Es steht dann immer 100% Strom zur Verfügung. Es steht genügend Zeit zur Verfügung. Die Ladekennlinie des Akkus kann zu 100% eingehalten werden.
Insel Betrieb Entladung mit kleinen Strömen. Nach der teilweisen Entladung erfolgt irgendwann oft nur teilweise oder idealerweise immerhin häufig genug eine vollständige Aufladung: Es steht eben nicht immer 100% Strom zur Verfügung. Es steht nicht immer genügend Zeit zur Verfügung. Die Ladekennlinie des Akkus kann sehr oft nicht zu 100% eingehalten werden.
Die optimale Ladeendspannung beim flüssigen Akku in der Insel ist immer ein Kompromiss zwischen: + Schnellem Laden, wenn Strom zur Verfügung steht + Ausreichender Gasung wenn keine andere EU installiert ist - Nicht zu viel Gasen (Stärke UND Zeit) oder gar zerkochen des Akkus
Alle diese Parameter werden darüber hinaus noch vom Verbrauch (Höhe und Zeit) so wie von installierter PV/Wind beeinflusst.
Je besser das Verhältnis (PV u. Wind / Verbrauch) desto eher kann man eine optimale Kennlinie des Akkus durch entsprechende Laderegler mit UI... Kennlinien fahren lassen. Auch ist es möglich mit einfachen Ladereglern zu arbeiten, die nur eine einfache Ladeendspannung unterstützen. Diese einfache Ladeendspannung muss dann auf das System abgestimmt werden, weil eine einfache Ladeendspannung nun mal System spezifisch ist.
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
22.01.2012 17:35
diskus77
|
Re: Säuredichte
Hallo Frank. Naja hab jetzt schon viele Versuche gemacht zwecks des Ladens. Der Techniker von dem ich die Batterie hab hat mir gesagt das ich ohne Probleme eine Ladeschlusspannung zwischen 15,7-16,3 Volt nehmen kann da ja bei nicht so viel Sonneneinstrahlung auch nicht viel Amp zur Verfügung stehen und die Zellen eine Gasung brauchen wenn ich unter 15,4 Volt Ladeschluss gehe bekomme ich keine Säuredichte von 1,27. Der Versuch mit dem Ladegerät hat es ja auch gezeigt. Kann ja auch sein das es im Sommer anders ist, denk mal das 220 Watt pv Leistung und der Black 300 ausreichend sind für 180 Ah pzs Batterie. Würde es denn der Batterie was ausmachen wenn sie ständig im über 80% Vollzustand gehalten wird? Hab seit gestern ein kleines hella Batterieerhaltungsladegerät noch mit dran für die Wintermonate. Natürlich entnehme ich auch fast jeden Tag was über Wechselrichter und einer 30 Watt Energiesparlampe für ca. 3-4 Stunden. mfg
|
|
|
|
22.01.2012 18:58
frank
|
Re: Säuredichte
Hallo,
Zitat:
Würde es denn der Batterie was ausmachen wenn sie ständig im über 80% Vollzustand gehalten wird?
Im Gegenteil, der Akkutype ist am liebsten voll. Was ausmachen tut es nur dann, wenn der Akku voll ist und man ihn zerkocht.
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
22.01.2012 19:05
diskus77
|
Re: Säuredichte
Ja das ist nicht der Fall. Wenn die 16,2 Volt erreicht sind wird nur noch mit ca. 0,4-0,8 Amp weiter geladen, da tun die Zellen nur ganz leicht gasen. Wo ich mit dem Ladegerät geladen habe, da waren es in den Raum wo die Batterie steht 14 Grad und die Säure hat eine Temperatur von 16 Grad gehabt und da wurde zum Ladeschluss noch mit 16,4 Volt und 3 Amp geladen.
|
|
|
22.01.2012 19:16
frank
|
Re: Säuredichte
Wie gesagt,
16,4 Volt oder ähnliche Aussagen darf man nicht überbewerten. Schon gar nicht so als ob man die immer anliegen lassen darf. Auch dein Ladegerät wird diese 16,4 Volt genau nicht endlos anliegen lassen. Irgendwann, über Zeit, Strom, Temperatur, getriggert wird auf UConst umgeschaltet. Das hängt nun auch wieder von der Art des Ladegerätes ab, Einsatzzweck, ... Du hast mit Sicherheit kein Ladegerät für den Inselbetrieb gekauft.
Alles nicht so einfach ...
Wie auch immer, du hast alle Mittel, um dein System korrekt einschätzen zu können. Ich bin sicher dass es deine Akkus 'gut haben'
Gruß Frank _______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
22.01.2012 22:35
diskus77
|
Re: Säuredichte
Wenn noch jemand ein Beitrag hat wäre dankbar dafür.
|
|
|
23.01.2012 14:26
diskus77
|
Re: Säuredichte
Wenn mir noch jemand ein par gute tips geben kann würd mich freuen. mfg
|
|
|
23.01.2012 19:19
diskus77
|
Re: Säuredichte
Ich hatte den Link von Pollux gelöscht weil er nicht funktionierte.(Hermann)
Hallo pollux. Wenn ich deinen Link folge kommt "Error 404
The information you requested is not available. If there is a problem with our website, please help us by sending an email to sales@victronenergy.com. Thank you" Schade
|
|
|
23.01.2012 19:35
pollux
|
Re: Säuredichte
Hm, so klappt es vielleicht besser http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...GEAOwNtajTPQ9QA bei mir geht das.
_______________
mfg Gerke Black300 24V 430Ah bleisäurebank victron 40A/1500W lader/wechselrichter 100Alichtmachine auf aggregat mit 3stufenladung mastervolt
|
|
|
|
1 2 3 4 5
|