01.01.2010 20:04
Toni 

Re: Standort

Hi Frank

hab Blei Gel 12V 120W und 2x100W

Sind nicht im Winter nicht alle angeschlossen.
_______________

ä grüßle

Toni aus dem badischem Murgtal

Meine Anlage:
Black 300, 12V + 1x 50W und 1x85W Solarpanel an zwei Reglern.

www.im-tal-der-murg.de meine Heimat

01.01.2010 20:14
frank 

Re: Standort

Hallo Toni,

So wie ich es verstanden habe,
kann man Bleigel 'einschließen',
aber ich habe keine Erfahrung damit,
mal sehen was Rainer oder andere dazu sagen.

Gruß Frank

_______________

Black: 300
Photovoltaik: 350 Wp
Batterien: 1000 AH 24 V
Wechselrichter: 2 KW (Dauerlast) Trapez 220 V
Notstrom: 3,5 KW Gas Generator
Zuladung: 1,5 KW Netzladegeräte

01.01.2010 20:23
Sandy 

Administrator

Re: Standort

Im Fehlerfall kann auch ein Rekombinations – Akku stark gasen. Dabei öffnet sich ein Sicherheitsventil, Knallgas tritt aus und sammelt sich in deinem geschlossenen Gehäuse. Ein kleiner Funke würde genügen und es rummst.

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_____________

Meine Anlage und dazu der Film

01.01.2010 21:12
Toni 

Re: Standort

Zitat:



Im Fehlerfall kann auch ein Rekombinations – Akku stark gasen. Dabei öffnet sich ein Sicherheitsventil, Knallgas tritt aus und sammelt sich in deinem geschlossenen Gehäuse. Ein kleiner Funke würde genügen und es rummst.




Super, dann hätte ich ja ein richtig originellen Silvester Knaller.

Ist Knallgas leichter oder schwerer als Luft? dann könnte ich ja oben oder unten eine Entlüftung einbauen.

Aber generell ist ja die Frage auf was ist mehr zu achten, auf Feuchtigkeit, Temperatur, Knallgas?

Bei 60x60x80cm abzüglich 5cm Isolierung müsste das Volumen groß genug sein um das Explosionrisiko gering zu halten aber wie sieht es mit der Temperatur aus?
Gut im Sommer kann man die Tür auf lassen aber im Winter?

Und wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Was verträgt der Laderegler?


_______________

ä grüßle

Toni aus dem badischem Murgtal

Meine Anlage:
Black 300, 12V + 1x 50W und 1x85W Solarpanel an zwei Reglern.

www.im-tal-der-murg.de meine Heimat

01.01.2010 21:51
Sandy 

Administrator

Re: Standort

... dann wärst du der Knaller2010

Knallgas ist leichter als Luft und steigt nach oben. Z.B. wird auf Booten deshalb eine Entlüftung aus dem Akkuraum nach oben geführt.
Wie groß die Öffnung sein muss, kann ich dir nicht genau sagen, da muss ich mich sebst mal schlau machen.
Übrigens bin ich auf einen interessanten Link gestoßen:

http://derstandard.at/1259282677566/Pana...ite=2&sap=2

Mal schauen, was die Japaner da wieder erfunden haben ...

Grüße von
Rainer
(Sandy)
_____________

Meine Anlage und dazu der Film

01.01.2010 21:57
Sandy 

Administrator

Re: Standort

... ach ja, die von dir aufgeführten Punkte sind gleichsam alle wichtig. Was den Laderegler angeht, würde ich mal Prevent fragen. Es kann durchaus Ärger geben, wenn die Platine mit einem Lack geschützt ist, der Wasser aufnimmt. Außerdem ist es nur dann zulässig den Laderegler und die Akkus in einem Raum zu installieren, wenn der Regler EX geschützt ist.
Grüße von
Rainer

01.01.2010 23:46
frank 

Re: Standort

Hi Toni,

im 'Worst Case' müssen wir auf so kleinem Raum,
davon ausgehen das sich Blei Gel wie Blei Säure verhält ...

Das mit dieser 'Kiste' ist dann gar nicht soo schlecht ...

Abluft Löcher machst du oben, Zuluft Löcher unten, am besten diagonal angeordnet,
damit muss die die Luft möglichst vollständig durch die Kiste fließen.
Wichtig ist das kein Regen rein kommt, eventuell solltest du die Löcher,
z.B. mit einer schrägen Blende von außen vor Regen schützen.

Größe der Abluft Löcher (Summe aller Löcher):
Hier kannst du dich grob an der Luftöffnung des Ladereglers orientieren,
wobei ich einen deutlichen Aufschlag (min. Faktor 2) nehmen würde,
weil der Laderegler ja einen extra Lüfter hat.
Weiterhin kannst du dich an den Belüftungskanälen der Batterie orientieren (auch mit Aufschlag),
wobei ich davon ausgehe das das kleiner wird.

Die Zuluft kannst du im einfachsten Fall genauso groß wie die Abluft dimensionieren. Ohne Zuluft funktioniert das praktisch nicht.

Wenn die Kiste gut Regen, Wetterfest und belüftet ist,
hast du in der 'Kiste' dann normale Luftfeuchtigkeit (wie überall),
nie Knallgas in kritischen Mengen, aber auch die Temperatur von 'draußen'.

D.h. die Akkus musst du in der Kiste isolieren ...
Styropor von unten, von hinten, ..., und was Luft Durchlässiges von oben.
z.B. Stoff, Teppich, ...

Die Kiste selbst zu isolieren bringt nichts, wenn du permanent belüftest.
Ein Temperatur Unterschied 'schmeißt' die Thermik an
und sorgt damit für einen permanenten Ausgleich.

Gruß Frank
_______________

Black 300, 350 Wp Photovoltaik
1000 Ah 24 V Blei-Säure
2 KW Trapez Wechselrichter 220 V
3,5 KW Gas Generator und 1,5 KW Netzladegeräte

01.01.2010 23:53
frank 

Re: Standort

Hallo Toni,

"Und wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Was verträgt der Laderegler?"

Natürlich kann der Laderegler die in unserern Breiten vorkommende Luftfeuchtigkeit vertragen.

Du musst halt dafür sorgen, daß sich in der 'Kiste' kein Wasser sammeln kann.

Gruß Frank

_______________

Black 300, 350 Wp Photovoltaik
1000 Ah 24 V Blei-Säure
2 KW Trapez Wechselrichter 220 V
3,5 KW Gas Generator und 1,5 KW Netzladegeräte

02.01.2010 08:57
Sandy 

Administrator

Re: Standort

@Toni
Dein Beitrag vom 01.01.10 20:04
Meinst du 120 Ah und 2 x 100 Ah?
Bisher bin ich davon ausgegangen, dein Schaltkasten soll im Freien stehen, ist diese Vermutung richtig?
In jedem Fall würde ich den Hersteller kontaktieren, weil der genau weiß, wo und wie der Laderegler eingesetzt werden darf. Leider gibt es in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf. Grundsätzlich lässt sich der Regler durch entsprechende Maßnahmen auch in einem Gehäuse im Freien betreiben, dazu hatte ich beim Windmaster schon mal einen Hinweis gegeben.
Wichtig! Laderegler und Akku müssen getrennt voneinander eingebaut werden, d.h. die Räume dürfen keine lüftungstechnische Verbindung miteinander haben. Persönlich schätze ich die Gefahr einer Gasung der Gel Akkus als eher gering ein, aber aus Sicherheitsgründen muss alles für den Fall der Fälle gerüstet sein.

@Frank
Basieren deine Gedanken zur Belüftung auf einem fundierten Wissen in Sachen Elektro- bzw. Lüftungstechnik oder waren es theoretische Betrachtungen?

Grüße von
Sandy
(Rainer)

02.01.2010 15:45
Toni 

Re: Standort

@ Sandy

Die komplette Anlage ist im Freien. Es besteht zwar eine Überdachung aber drum herum ist alles frei.

Ich kann den Kasten so aufstellen, dass kein Wind, Wasser und Sonne direkt hin kommt aber die Luftfeuchtigkeit ist immer da.

Da ihr bedenken mit der Batterie und Regler in einem Kasten habt werde ich das dann doch getrennt auf bauen und das Gehäuse vom Wäschtrockner als Hasenstall umfunktionieren.

Ich werde dann wie zuerst vorgesehen einen Schaltkasten (IP 65) für den Regler benutzen und die Akkus in einer Isolierten Holzkisten mit Deckel unterbringen.

Den Hersteller zu Fragen macht wenig Sinn, denn ich hab keine andere Möglichkeit. Ich muss es einfach ausprobieren wenn es dann schief geht hab ich Pech gehabt. Dann aber verkaufe ich das Windrad wieder. Ich setz mich einfach mal ins heiße

Danke für eure Meinungen, Bedenken und Hilfe


_______________

ä grüßle

Toni aus dem badischem Murgtal

Meine Anlage:
Black 300, 12V + 1x 50W und 1x85W Solarpanel an zwei Reglern.

www.im-tal-der-murg.de meine Heimat

 1 2 3 4 5 6 7
Murgtal   Bedienungsanleitung   Generator   Salzwasserfestigkeit   Schaltschrankheizung   Wechselrichter   badischem   Mastervolt-Einspeisung   Luftfeuchtigkeit   Netzladegeräte   Standort   Temperaturschwankungen   Feuchtigkeitsprobleme   im-tal-der-murg   Rechtschreibfehler   Laderegler   feuchtigkeitsempfindlichen   Photovoltaik   Feuchtigkeit   Schaltschrankheizungen

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX