| Passwort vergessen?

Allzeit guten Wind wünscht Euch Hermann

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
1 Benutzer online

 

Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung
 1 2
11.04.2014 22:08
grisu69 
Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Hallo Holgi
Ich hoffe hier geht das mit dem einstellen von Bildern einfacher als in anderen Foren wo ich daran verzweifelt bin.

Harald

12.04.2014 09:16
HolgiB 
Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Moin Harald,

das Einstellen von Bildern geht hier genauso einfach oder schwer wie in den meisten Foren auch. Du musst die Bilder irgendwo extern hochladen (das mache ich zum Beispiel bei Picasa von Google) und dann hier intern mit diesem IMG-Tag versehen.
Dazu kopiert du die "URL" / Webadresse deines Bildes einfach in den Nachrichteneditor, markierst den Link und klickst auf das kleine Bildsymbol oben über dem Editor.

LG,
Holgi

12.04.2014 23:32
Hermann 

Administrator

Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Wem das zu schwierig ist Harald
gehe auf Vorschau und klicke auf Datei-Anhänge, Durchsuchen, hochladen und schon kannst Du
das Bild an der Stelle einfügen wo Du den Körser setzt.
Ergebnis siehe unten.
Wieder auf Vorschau klicken und Du siehst wie es wird.
Wenn gut, absenden klicken.
Im Notfall kann man das Bild auch an meine Email-Adresse schicken, dann füge ich das ein.

Beste Grüße Hermann
eMail : hermann@mahnecke.de
Black600/48V indor

Datei-Anhänge
Stapler.jpg Stapler.jpg

Mime-Type: image/jpeg, 105 kB

03.11.2014 11:44
KapHorn 

Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Hej

Eben mal wieder auf die Seite gestossen die einen Lueftungsrechner hat.

Wenn ich dort meine Zahlen eingebe (Raumfläche und Höhe) dann den Luftwechsel so kalkuliere dass es dem ungefähren Lueftervolumen entspricht so bekomme ich bei einem gewissen Temperaturunterschied drinnen/draussen tatsächlich Werte die sich mit meinem Ertrag recht gut decken.

Seh ich ja auch an meiner Stromrechnung (die Wärme wird alle mit Strom erzeugt ansonsten)

http://www.u-wert.net/berechnung/lueftungs-rechner/

27.09.2015 20:34
korax 

Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

HolgiB:
prinzipiell ne valide Idee, aber zwei Lüfter in Reihe kommen sich ins Gehege. Selbst zwei schwächere Lüfter, die parallel aus dem Kollektor saugen sind einfach schwächer als eine doppelt so starker Lüfter. Zumal man bei mehreren parallel laufenden Lüftern / vorhandenen Öffnungen in einer Kiste oft unerwünschte Luftströungen kriegt. Das kenne ich aus meiner PC "Overclocker" Zeit noch gut genug. Besser ein Lüfter und der richtig stark.

Hallo Holger,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber meinst Du nicht, das eine Anzahl von (leiseren) Lüftern auch genügend Durchsatz bringt? Wenn der Einlass auf voller Breite erfolgt, kann doch eine Absaugung auf voller Breite, mit parallelgeschalteten Lüftern auch nicht verkehrt sein. Ein starker Lüfter ist ja fast immer auch lauter...

VG korax

27.09.2015 20:37
HolgiB 
Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Hm...nein, ich würde immer einen einzelnen Lüfter nutzen. Wenn dir einer zu laut ist, dann macht es Sinn die Abmaße des Lüfters zu vergrößern, aber typischerweise kommt man beim normalen "Kastenkollektor" so bis 3 m² mit nem 120er Lüfter bis 20W ganz gut hin.
Der ist recht leise und hat genug Förderleistung. Ich nutze einen 220V Sunon mit etwas über 12W, wenn ich mich recht entsinne. Kannst ja selbst mal hier hören:
https://www.youtube.com/watch?v=VOsxluCOkOA

29.09.2015 11:10
AlphaRay 
Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Hängt von ab was man braucht...parallel geschaltete Lüfter erhöhen den Luftdurchatz. Bei entsprechender Dimensionierung kann das u.U. sogar leiser sein als ein stärkerer. Und ob Rauschen mit z.B. 40 dB aus einem oder aus zwei/vier (größere Fläche) Lautsprechern kommt, kann schon einen Unterschied ausmachen. Bei der Zuluft würde ich aber immer einen gedämmten kasten bauen, der das ganze auf ein nicht störendes Maß runter regelt..ausgelegt mit Noppen/Pyramidenschaum :)

Lüfter nacheinander geschaltet erhöhen den Druck. Falls man jetzt z.B. einen Lüfter mit 150 m³/h hat, aber nur 50 m³ raus kommen, bringt es nichts einen stärkeren hin zu machen, welcher den selben Druck aufbaut, sondern ehr einen bis zwei dahinter in Serie zu schalten um den Druck zu verdoppeln bzw. zu verdreifachen, damit der Luftdurchsatz steigt.

11.10.2015 16:44
swoops 

Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

Hallo,

ist diese Berechnung nur für die Wärme, die der Kollektor erzeugt im Inneren, oder die, die er nach innen "rauslässt"

Meiner hatte heute ca 69 Grad im Maximum das ca 40 cm lange Kunststoffrohr durch die Wand und dem Sunon Lüfter mit 4,8 W (mit einem Luftvolumina von ca 150) bliesen nur 32 Grad ins Zimmer. Normal oder schlecht?

lg
swoops


ich finde den Lüfter noch zu laut und die eingeblasene Wärme noch zu klein, aber ansonsten ok

12.10.2015 08:04
AlphaRay 
Re: Berechnung der Lufttemperaturen in SoLuKos basierend auf Globalstrahlung, Größe und Lüfterleistung

swoops:
ist diese Berechnung nur für die Wärme, die der Kollektor erzeugt im Inneren, oder die, die er nach innen "rauslässt"
Meiner hatte heute ca 69 Grad im Maximum das ca 40 cm lange Kunststoffrohr durch die Wand und dem Sunon Lüfter mit 4,8 W (mit einem Luftvolumina von ca 150) bliesen nur 32 Grad ins Zimmer. Normal oder schlecht?

Es zählt immer NUR das was raus kommt - wie so immer im Leben ;) Backofen-Heizstab kommt auf mehrere hundert Grad..raus kommen aber nur maximal ca. 250°C, da die Luftmenge immer entscheidend ist. Wird wärme nicht abgeführt + ist die Dämmung gut, dann kann man hohe Temperaturen erzielen (= Kollektortemperatur im Stillstand, oder z.B. Ton-Brennofen).

Die Herstellerangabe des Lüfters direkt vergessen: das ist nur der "Freiblas"-Durchsatz. Der kollektor weist diverse Widerstände auf, welche zu Druckverlusten führen. Messe mal mit der Gelbe-Sack-Methode, was hinten tatsächlich raus kommt.
Ob die 32 Grad jetzt mit 75 m³/h oder 150 m³/h raus kommen, macht einen Unterschied von 100% in der Leistung aus :)

Gruß
Paul

 1 2
Kollektor   Berechnung   Größe   Differenztemperaturen   Rohrkonstruktionen   durchschnittliche   lueftungs-rechner   Temperaturdifferenz   Temperaturunterschied   parallelgeschalteten   Lüfter   Lüfterleistung   Kollektortemperatur   SoLuKos   basierend   Globalstrahlung   Aussentemperaturen   Bierdosenkollektor   Temperaturerhöhung   Lufttemperaturen

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum
Zur Zusammenfassung,Black 300
Befreundete Foren
Info:Datenschutzgrundverordnung

 

Forum | Registrieren | Suche | Regeln | FAQ | Impressum

  


© by HH Mahnecke 2009-2019| phpFK Download | www.phpFK.de

Sponsoren: Zur Homepage | http://www.stellenangebote-forum.de/about71534.html | FOREX