Hallo Harald,
Auch ist es hilfreich mal zu messen (anstatt irgend etwas aus zurechnen), eventuell findest du Kontaktverluste.
Die Schleifringe sind oft auch problematisch.
Kannst, hast du eine Chance zu messen?
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
25.02.2012 22:35
Sandy Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Deshalb ist die Leitungslänge auch nicht x 2 zu rechnen sondern nur x 1,73. Wir haben es mit drei parallel zueinander liegenden Leitungen zu schaffen, die über den Generator (Im öffentlichen Netz über den Trafo) miteinander verknüpft sind.
_______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
25.02.2012 22:52
frank
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Sandy,
ist korrekt, im von mir verlinkten Dokument steht es auch genau so.
Vereinfacht kann man wie 'Gleichstrom' rechnen, nimmt anstelle 2 * Länge: 1,732 * Länge.
Aber man muss mit dem korrekten Verkettungsfaktor (1,732) multiplizieren und nicht wie Harald dividieren durch 1.4
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
25.02.2012 23:06
frank
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo nochmal,
zudem 'übersieht' Harald was eine Unterforderung des Rotors bedeutet.
Es ist nun mal nicht so dass wenn mit 10mm² z.B. 100 Watt anliegen, dass man bei kleinerem Querschnitt von den 100 Watt 'nur' die Leitungsverluste abziehen muss.
Nein, der Generator/Rotor kann Unterfordert werden und liefert nun keine 100 Watt mehr, sondern z.B. nur noch 80 Watt wovon dann auch die höheren Leitungsverluste abgehen.
Das kann so sein, muss nicht so sein. Auch kann es sein dass man mehr Leistung mit dünneren Kabeln heraus bekommt
Letztendlich hängt das von der Rotor/Generator Kennlinie ab. Wo wir wieder bei den Hersteller Angaben sind ...
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
26.02.2012 02:31
Down-Under
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo
Ich werde bei naechster Gelegenheit das Kabel durch ein mit 10qmm oder mehr erstzen, dann sehen wir weiter.
Zur weiteren Info: Die Schleifringe koennen es nicht sein, die Kabel sind direkt mit dem Generator verloetet.
cheers Harald
|
|
|
26.02.2012 13:03
Hermann Administrator
|
Re: Black 600-12 volt
Hallo Harald wichtig bei der Energieausbeute zwischen 5 + 8 m/sek. ist gerade auch die Ausrichtung zum Wind. So hatte ich mal das Problem, dass die Windfahne hinten nicht richtig stand und dadurch die Repeller nicht richtig im Wind standen. Meiner Meinung nach sollte die Windfahne ca. 8 Grad nach rechts stehen wenn man hinter dem WR. Richtung Wind guckt. Es muß ja durch die „aus der Mitte der Drehachse verlagerte Generatorachse“ ein gewisser Gegendruck auf der Generatorachse vorhanden sein, damit die Repeller 90 Grad zur Windrichtung stehen. Wenn das nicht so ist verlierst Du ständig große Teile der möglichen Energieausbeute. Frage: Bei welcher Windgeschwindigkeit m/sek beginnt Dein Black zu laden wenn die Batterien gut aufnahmebereit sind? Also bei 12 Volt Batteriespannung z.B.
_______________
Beste Grüße Hermann eMail : hermann@mahnecke.de Black300/48V Windmaster500
|
|
|
|