Gelbatterien überladen? |
|
1 2 3
|
18.01.2012 23:01
Sandy Administrator
|
Re: Gelbatterien überladen?
... na klar hat Sandy eine Meinung dazu. Mir geht es im Grunde ähnlich wie Harald und Frank, ich habe keinen direkten Beweis für die Funktion, aber hier habe ich etwas geschrieben, was ein Indiz dafür sein könnte:
http://www.mahnecke.de/Black300-Forum/th...55&page=1#1
_______________
Grüße von Rainer (Sandy) _______________
|
|
|
19.01.2012 11:59
frank
|
Re: Gelbatterien überladen?
Hallo zusammen,
Man muss schon zwischen Pulsen und Mega Pulsen unterscheiden. Auch benötigt man etwas Hintergrund Wissen.
Zum "Mega Pulsen" möchte ich mich nicht weiter äußern.
Zum Hochstrom Pulsen schon.
Blei Säure Akkus haben alle die Eigenschaft dass ca. die letzten 10 % Ladung, also ab 90 % Ladung bei konstanter Spannung nur noch mit kleinen Strömen geladen wird.
Beim Flüssig Akku müssen wir den Akku immer wieder zu 100 % voll bekommen, weil sich sonst das freie Sulfat auf den Bleiplatten ablagert. Auch damit die Ladung schneller gelingt macht es Sinn mit höheren Ladespannungen zu Arbeiten, ja sogar extrem hoch und dann im Puls Betrieb. Hierbei darf es ruhig Gasen, man kann ja Wasser nachfüllen.
Akkus wo die Säure gebunden ist (GEL, AGM) haben nicht zwingend die Anforderung immer wieder zu 100 % voll zu sein. Das freie Sulfat ist ja durch GEL, ... gebunden und schmiert die Bleiplatten nicht voll. Das es nicht zwingend erforderlich ist tatsächlich 100% Ladung zu erreichen, muss man auch nicht zwingend im Bereich 90% - 100 % Ladung arbeiten. In diesem Bereich sind ja bei konstanter Spannung nur noch kleine Ladeströme möglich. Sie haben aber die Anforderung nicht/niemals zu Gasen, was bei höheren Spannungen passieren kann, weil dieses Gasen irreversible die Kapazität des Akkus verringert.
Fazit: In der Praxis halte ich konstante, max. 13,8 V Ladespannung für GEL/AGM Akkus für völlig ausreichend, zumal Sandy das durch seine Erfahrungen bestätigt. Warum ein Risiko eingehen, mit welchem praktischen Nutzen? Man riskiert irreversible Schäden und gewinnt, wenn überhaupt, 5 % mehr an nutzbarer Kapazität.
Gruß Frank
_______________
800 W Photovoltaik, Black 300 16 KWh 24 V Akkubank 2 KW/230 V Trapez Wechselrichter 3,5 KW Notstrom/Gas Generator mit 1,5 KW Ladegeräten
|
|
|
|